 ■題名 : 給排水管の床埋設について
 ■名前 : c389
 ■日付 : 04/7/20(火) 17:59
 -------------------------------------------------------------------------
   初めて投稿させていただきます。初歩的なことが分かりません。地階の場合、コンクリートスラブに給排水管を直接埋設することは可能ですか?教えてください。また、可能な場合、どのような条件、または、処置をとれば良いのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排水管の床埋設について  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 04/7/20(火) 20:38  -------------------------------------------------------------------------
   スラブに給排水管を埋設するのはタブーです。
メンテ上と、伸縮により管が破裂し漏水のおそれがあるからです。
給水だけであれば樹脂管を利用したサヤ管工法であれば
スラブ埋設は可能ですが・・・・
どういう建物かも解りませんし、建物深さ、下水本管深さも解りませんので
なんとも言えませんが、湧水処理も含めてピットを設けることを
おすすめします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排水管の床埋設について  ■名前 : 万屋  ■日付 : 04/7/21(水) 9:59  -------------------------------------------------------------------------
   私が新人のころは会社の基準により給湯管は埋設不可といっていましたが、原則すべて駄目だとおもいます。
その前にスラブの断面欠損となるし、建築的にも×となると思いますよ。
たまにお付き合いする建築設計事務所はトレンチを要求すると「打ち込んでよ!」って軽く言うのでよく戦いますよ。あとで面倒見るのは設備の人間ですからね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排水管の床埋設について  ■名前 : c389  ■日付 : 04/7/21(水) 10:08  -------------------------------------------------------------------------
   お返事ありがとうございます。基本的には、すべて不可ということなのですね。分かりました。ということは、ピットを設け、砂等を充填するのは可能になるのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給排水管の床埋設について  ■名前 : ユウ  ■日付 : 04/7/23(金) 7:59  -------------------------------------------------------------------------
   地階という事は天井より下げてくるしかないのでは?