Page 681 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯、暖房の圧力等 colors 04/9/15(水) 23:27 ┣ポンプまわりについてなら。 ポンプの営業です。 04/9/16(木) 9:53 ┃ ┗Re:あ、ポンプ屋の営業さんだ! ぷんちっち 04/9/16(木) 11:11 ┃ ┗ぷんさん講習いきました? ポンプの営業です。 04/9/16(木) 11:32 ┃ ┗Re:ぷんさん名前戻したら? おば嬢 04/9/16(木) 16:56 ┣Re:給湯、暖房の圧力等 ポンプの営業です。 04/9/16(木) 11:39 ┃ ┗Re:給湯、暖房の圧力等 ぷんちっち 04/9/16(木) 17:07 ┃ ┗Re:トビ主は? punpun 04/9/17(金) 19:48 ┃ ┗トビ主ってなんでか? ポンプの営業です。 04/9/21(火) 11:13 ┃ ┣Re:トビ主ってなんでか? punpun 04/9/21(火) 11:37 ┃ ┗Re:トビ主ってなんでか? punpun 04/9/21(火) 11:41 ┃ ┗colorsさんへ テノリオ 04/9/21(火) 14:09 ┗Re:給湯、暖房の圧力等 よけいですが。 04/9/21(火) 16:41 ┗Re:給湯、暖房の圧力等 colors 04/9/23(木) 19:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯、暖房の圧力等 ■名前 : colors ■日付 : 04/9/15(水) 23:27 -------------------------------------------------------------------------
毎度お世話さまです。 これから機械室の物を手配しようと思っているのですが、 設計があまりにもいい加減な為、設計施工状態なのです。 そこで、膨張タンクやラインポンプ等の選定、計算をしたいのですが、給湯、暖房の圧力をどのように設定したらよいかわかりません。実揚程がどうたらこうたらとは聞いたときはあるのですが… 何上若輩ものの為、やさしくご教授下さい。宜しくお願いします。 |
>これから機械室の物を手配しようと思っているのですが、 >設計があまりにもいい加減な為、設計施工状態なのです。 >そこで、膨張タンクやラインポンプ等の選定、計算をしたいのですが、給湯、暖房の圧力をどのように設定したらよいかわかりません。実揚程がどうたらこうたらとは聞いたときはあるのですが・・・ どんとお任せください。 といいたいのですが。 なにをどうアドバイスしたらいいのか、 条件、目的等、全然書いてませんよ。 給湯、暖房についてはご使用される機器に必要圧力が書いてあると思いますけど。 実揚程がどうたらこうたらとは聞いたことがある・・・って まさか実揚程の意味をご存知ないんですか。 設計施工・・・ホントにするんですか。 |
いい加減な設計さんは自社の方でしょうか? それとも建築側の設計さんでしょうか? いくら設計がいい加減とはいえ 素人レベルで機器を選定しちゃうとあとで問題が起きた時 大変なことになります 小さな規模であればまだしも ある程度の規模になると簡単に機器の交換っていうわけには いかなくなります(お客さんが使いはじめたら更に大変) また、契約時の仕様ってあると思いますが それらとの絡みも考えなくてはいけません そのあたりの情報はお持ちなんでしょうか? 現状のままで突っ走る事は得策とは言えません いい加減な設計さんや建築ともう一度話し合うほうが良いのでは? |
>いい加減な設計さんは自社の方でしょうか? >それとも建築側の設計さんでしょうか? >いくら設計がいい加減とはいえ >素人レベルで機器を選定しちゃうとあとで問題が起きた時 >大変なことになります >小さな規模であればまだしも >ある程度の規模になると簡単に機器の交換っていうわけには >いかなくなります(お客さんが使いはじめたら更に大変) >また、契約時の仕様ってあると思いますが >それらとの絡みも考えなくてはいけません >そのあたりの情報はお持ちなんでしょうか? >現状のままで突っ走る事は得策とは言えません >いい加減な設計さんや建築ともう一度話し合うほうが良いのでは? ぷんちっちってかわいい名前ですね。 おば嬢さんにつけてもらったんですか。 で、あの〜、 レスつけるとこ間違ってますけど。 ・・・前にも誰かにこんなこと言った記憶が・・・ |
本人に会ってないもんで、ゴツイガテン系だったらばこのギャップはどうしようかとひとり悩んでおります。 ご本人はかなりのハンサムだと言っておられました(だったっけ??あれれ??) 酔っぱらったいきおいでぶんちっちにしたらとメールしたら、punpun様も多分酔っぱらってたんでしょう。。。ほんまかいな。 脱線しちゃった。ごめんなさ〜い。 |
ぷんちっちさんが3658で、私にレスつけてますが、 内容は明らかに貴殿に対してです。 とても親切な助言ですので、ためになると思いますよ。 |
ああ、スンマセン ポンプ屋の営業さんだ! って書いたもので・・・ |
反応ないのはさびしい・・ |
>反応ないのはさびしい・・ あ、すみません。 私ですか。 それともCOLORさんですか。 PUNPUNさん自分にレスつけちゃわかんないです。 「トビ主」ってスレッド立てた本人っていうことですか。 すみません。年食ってんですけどこういう専門用語しらないんです。 ところで、もう@元気復活? |
トビ(TOBI)と打っちゃいましたね トピックスの略でトピ(TOPI)主 つまりスレッドを立ち上げた人間の事です 免停講習は29日です でも28日に夜勤が入っています 居眠りしそうだ・・ 「オイ○番、居眠り運転!!!」などと 怒鳴られて立たされるんですよね 講習って、 |
>>反応ないのはさびしい・・ 質問を立ち上げたのに その後何の反応もない・・・ 何か反応があってもよさそうだけどね、 失礼だなどとは思っていないけど そういう部分って実務において何かしらの 形になってマイナスとして現れてくるものだと 思っています 自分のためにならないんだなこれが・・・ |
そのとおり・・ 最初に、若輩者と表現ですので解るところまで 書き込みされたらいかがでしょうか しかし、元設計をいい加減と判断されているのでそこそこでしょうか 向かっていくことが技術獲得に大きくつながります 終わらない現場はありませんが、放棄した現場はよく見ます テノリオでした |
>これから機械室の物を手配しようと思っているのですが、 >設計があまりにもいい加減な為、設計施工状態なのです。 >そこで、膨張タンクやラインポンプ等の選定、計算をしたいのですが、給湯、暖房の圧力をどのように設定したらよいかわかりません。実揚程がどうたらこうたらとは聞いたときはあるのですが… >何上若輩ものの為、やさしくご教授下さい。宜しくお願いします。 けっこうたくさんレスついてますよね。 みんな親切で言ってくれてます。 スレッド立てた本人さん、ちゃんとフォローしてください。 ご教授って言いながら何をどうしたいのか、全然わかりません。 給湯器の大きさや暖房の負荷等、基本的な条件について全く言及しないのはなぜですか。 設計と相談したらわかったっていうことですか。 それにしたってそう報告して欲しいですね。 |
皆様たくさんのレスありがとう御座います。 レスを見る暇も無いほど忙しく、大変ご無礼致しました。 さて…その後ですが、ぷんちっちさんの言う通り、設計にぶつけました。 機械室の設計図もない、機器表も無いじゃ施工できませんと そうしたら選定、計算してきましたよ。 ということで、何とか前に進むことが出来ました。 又、宜しくお願いします |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━