Page 688 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空冷ヒートポンプチラーについて まー 04/9/29(水) 10:13 ┗Re:空冷ヒートポンプチラーについて hatomori 04/9/29(水) 11:24 ┗Re:空冷ヒートポンプチラーについて まー 04/9/29(水) 12:56 ┣Re:空冷ヒートポンプチラーについて hatomori 04/9/29(水) 14:04 ┃ ┗Re:空冷ヒートポンプチラーについて まー 04/9/29(水) 15:13 ┗Re:空冷ヒートポンプチラーについて ぶたマン 04/9/29(水) 16:11 ┗Re:空冷ヒートポンプチラーについて まー 04/9/29(水) 16:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空冷ヒートポンプチラーについて ■名前 : まー ■日付 : 04/9/29(水) 10:13 -------------------------------------------------------------------------
空冷ヒートポンプチラーを使用する時、必要保有水量を確保 出来ないときクッションタンクを設置してくださいと聞きますが、 なぜクッションタンクが必要なのか解りません。 詳しく教えていただきたいです。 よろしくお願いします。 |
保有水量がすくないと COMPが発停をくりかえし 機器の故障の原因となるため。 |
ありがとうございます。 ちなみに冷温水発生機にも必要な場合はあるのでしょうか? |
>ちなみに冷温水発生機にも必要な場合はあるのでしょうか? 同じことだと、考えています。 保有水量のことを考えていない設計もあるかとはおもいますが、 負荷が十分にある場合は(必ず室内機器が運転している) 問題が生じないだけです。 余計な文章でしたかね。 |
ありがとうございました。 |
>ちなみに冷温水発生機にも必要な場合はあるのでしょうか? 横から失礼します。 hatomoriさんに付け加えますと、 冷温水機にも必要系内保有水量の最小値がメーカーによって指定されています。カタログ等を読まれれば必ず載っています。チラーほど大量に必要ないですが。 チラーも10分ぶんの水量という機械もあれば、20分ぶんほしいといわれる場合もあります。20分ぶんなんて結構大量です。 ちなみに、題名が気になっているのですが、 水冷チラーでも、ターボでも、冷凍機には最低保有水量があると考えてください。まあ、ターボを使うほどならクッションタンクは必要ないでしょうけど。冷温水同時取出型なら、2台必要です。 あと、変流量制御の場合にはタンクの設置位置を良く検討してみてください。 |
ありがとうございます。 保有水量についてだんだん解ってきました。 また何かアドバイスあればお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━