 ■題名 : 屋上に放水口や屋内消火栓は?
 ■名前 : ふれあい橋
 ■日付 : 03/1/29(水) 0:28
 -------------------------------------------------------------------------
   屋上に、

放水口や屋内消火栓が必要になることって、ありますか??
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋上に放水口や屋内消火栓は?  ■名前 : masa  ■日付 : 03/1/29(水) 2:13  -------------------------------------------------------------------------
   一般的には屋上に放水口は必要です。 屋内消火栓はテスト弁がその役目を果たします。
なお、屋上のテスト弁・放水口には赤色灯の設置は必要ですが、ホース掛け等は不要です。(所轄によってはホース掛けのついている消火栓ボックスとポンプ起動装置を指導される場合もあります) 高層建物の場合は放水口用のホース格納箱とノズルの設置が指導されると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋上に放水口や屋内消火栓は?  ■名前 : ふれあい橋  ■日付 : 03/1/29(水) 13:00  -------------------------------------------------------------------------
   >一般的には屋上に放水口は必要です。 屋内消火栓はテスト弁がその役目を果たします。
>なお、屋上のテスト弁・放水口には赤色灯の設置は必要ですが、ホース掛け等は不要です。(所轄によってはホース掛けのついている消火栓ボックスとポンプ起動装置を指導される場合もあります) 高層建物の場合は放水口用のホース格納箱とノズルの設置が指導されると思います。


回答、ありがとうございます。いま、併設の屋内消火栓箱を設置しようかなと思っています。

ところで、消火栓箱、配管は、避難階段の中に設置してもよいのでしょうか
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋上に放水口や屋内消火栓は?  ■名前 : masa  ■日付 : 03/1/29(水) 23:28  -------------------------------------------------------------------------
   階段室内の屋上への出入口の近傍に設置するのは問題無いと思われますが、屋上用という観点から屋上から階段室にはいる出入り口近傍に赤色灯の設置が指導されるかもしれません。(屋上から消防隊が進入する場合もあるため) 詳細は所轄消防署に問い合わせてください。