Page 751 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下タンク引き上げ撤去は必要? 元春 04/11/22(月) 12:35 ┣Re:地下タンク引き上げ撤去は必要? SSS 04/11/22(月) 17:06 ┗Re:地下タンク引き上げ撤去は必要? ネムイ 04/11/23(火) 2:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下タンク引き上げ撤去は必要? ■名前 : 元春 ■日付 : 04/11/22(月) 12:35 -------------------------------------------------------------------------
ビル改修でボイラの廃止を計画しています。 燃料は重油で10000リットル地下タンクとしてます。 土間破壊→タンク引き上げとする必要でしょうか?不要でしょうか? タンクを洗浄し砂埋めとすれば良いとか、使用していない設備だから廃 棄物であり不法投棄となるため撤去義務があると聞いたことがあります。 当初撤去で進めていたのですが高圧受電管が近傍を通っていたためリ スクを背負ってまでタンクを引き抜くべきか迷っています。 わかる方がいらっしゃったら教えて下さい。 |
自分の経験を話しします。 某現場で重油地下タンク(4,000リットル)を灯油地下タンクに入替えしました。 その時は、入替え場所も同じであった為、消防に確認したところ、処分したマニュフェストと銘板を提出するよう消防から指導を受けました。 また、某現場では入替え場所が違っていた為、焼砂埋戻し処分でO.Kでした。 各自治体の消防によって見解が違うのかもしれません。 法的なことは分かりませんが、一度所轄の消防に相談したら良いと思います。 |
初めまして 書かれていることとSSSさんがおっしゃっていることで、基本的なことは 押さえて在るんじゃないでしょうか。 消防の許可が下りれば、薬洗浄+砂埋でタンクの廃止届けをしておわり。 撤去する場合はメーカーによるでしょうが、専門の工場による解体が必要で 金額が結構します。オイルタンクメーカーで単価を持っています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━