Page 750 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼AHUの還気について カツ 04/11/21(日) 11:41 ┣Re:AHUの還気について masa 04/11/21(日) 14:30 ┃ ┗Re:AHUの還気について カツ 04/11/21(日) 17:55 ┃ ┗Re:AHUの還気について masa 04/11/21(日) 23:56 ┃ ┗Re:AHUの還気について カツ 04/11/22(月) 21:11 ┣Re:AHUの還気について どんちゃん 04/11/21(日) 14:32 ┃ ┗Re:AHUの還気について カツ 04/11/21(日) 17:59 ┣Re:AHUの還気について おにぐん 04/11/22(月) 20:48 ┃ ┗Re:AHUの還気について カツ 04/11/22(月) 21:07 ┃ ┗Re:AHUの還気について おにぐん 04/11/22(月) 21:55 ┃ ┗Re:AHUの還気について カツ 04/11/22(月) 23:30 ┣Re:AHUの還気について シリュー@元修理屋 04/11/22(月) 23:04 ┃ ┗Re:AHUの還気について カツ 04/11/22(月) 23:27 ┗Re:AHUの還気について ネムイ 04/11/23(火) 2:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : AHUの還気について ■名前 : カツ ■日付 : 04/11/21(日) 11:41 -------------------------------------------------------------------------
ある建物の一室で、AHUからの給気は給気口より室内に送られているのですが、還気は天井内に還気口があり、室内にはとくに還気口がありません。なぜこのような方式がとられているのか分かりませんので、くだらない質問かもしれませんがどなたかご回答よろしくお願いします。 |
システム天井になっていて、照明器具からリターンを取っているんじゃないですか? もしくは給気口のまわりがリターングリルになっているとか? 天井リターンですから、なにかしら天井に抜ける開口があるはずです。 なければ、ドアガラリとかで通路へ抜くしかないですね。 |
>システム天井になっていて、照明器具からリターンを取っているんじゃないですか? >もしくは給気口のまわりがリターングリルになっているとか? >天井リターンですから、なにかしら天井に抜ける開口があるはずです。 >なければ、ドアガラリとかで通路へ抜くしかないですね。 照明器具からリターンを取るとは、具体的にどのようなことですか?また、給気口はBLなのですが。 |
照明器具にスリット状の穴がありませんか? |
>照明器具にスリット状の穴がありませんか? 何度もご回答有難うございます。器具自体にはそのような穴はありませんが、どこかに開口部があるかどうか、もう一度調べてみます。また分からないことがあれば教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。 |
>ある建物の一室で、AHUからの給気は給気口より室内に送られているのですが、還気は天井内に還気口があり、室内にはとくに還気口がありません。なぜこのような方式がとられているのか分かりませんので、くだらない質問かもしれませんがどなたかご回答よろしくお願いします。 どのくらいの部屋なんでしょう? 他の部屋も無いのでしょうか? 照明器具のスリットなんかも無いですか? 小部屋だったら、ただの付け忘れとか?(笑) |
>>ある建物の一室で、AHUからの給気は給気口より室内に送られているのですが、還気は天井内に還気口があり、室内にはとくに還気口がありません。なぜこのような方式がとられているのか分かりませんので、くだらない質問かもしれませんがどなたかご回答よろしくお願いします。 > >どのくらいの部屋なんでしょう? >他の部屋も無いのでしょうか? >照明器具のスリットなんかも無いですか? >小部屋だったら、ただの付け忘れとか?(笑) 広さは、大体140m2程度だと思います。また、他の小部屋には還気口がついています。 |
>ある建物の一室で、AHUからの給気は給気口より室内に送られているのですが、還気は天井内に還気口があり、室内にはとくに還気口がありません。なぜこのような方式がとられているのか分かりませんので、 ・・・・理由として考えられるのは、意匠的に吸込み口をつけたくなかったか、 天井内の納まり上レタンダクトのスペースがなかったか、(上階に空調階があり負荷が少なく、天井チャンバーにしても問題ないと判断したか その辺のような気がしますけど。 |
>>ある建物の一室で、AHUからの給気は給気口より室内に送られているのですが、還気は天井内に還気口があり、室内にはとくに還気口がありません。なぜこのような方式がとられているのか分かりませんので、 >・・・・理由として考えられるのは、意匠的に吸込み口をつけたくなかったか、 >天井内の納まり上レタンダクトのスペースがなかったか、(上階に空調階があり負荷が少なく、天井チャンバーにしても問題ないと判断したか その辺のような気がしますけど。 ご回答どうも有り難うございます。理由としては、意匠的なことが大きいのでしょうか? 部屋の面積等も関係あるのでしょうか?しつこくて申し訳ありませんが、教えていただければと思います。 |
>部屋の面積等も関係あるのでしょうか?しつこくて申し訳ありませんが、教えていただければと思います。 質問の答えにならなくて申しわけありませんが、 面積的というか、広くてレタンダクトのルートが確保できないとか そういう理由のような気がします。(すんません設計苦手なので) |
>>部屋の面積等も関係あるのでしょうか?しつこくて申し訳ありませんが、教えていただければと思います。 > >質問の答えにならなくて申しわけありませんが、 >面積的というか、広くてレタンダクトのルートが確保できないとか >そういう理由のような気がします。(すんません設計苦手なので) ご回答有難うございます。自分ももっと勉強していきたいと思います。また、色々教えて下さい。よろしくお願いします。 |
天井内をリターンチャンバーにするには、いくつかの理由が考えられます。 1、意匠上、天井や壁にリターングリルを付けたくない場合。 2、室内発熱が多い等の理由で風量が多く、リターングリルが大型になり、 収まりが悪い。 3、壁の構造上、リターンダクトが収納出来ない。 4、リターンダクトの施工忘れ。 5、特殊な照明器具等、発熱が多い器具で天井内に熱がこもるのを防ぐ。 他にも色々考えられますが、まずは現場を良く観察して下さい。 天井の照明器具や壁と天井の突き付け部がスリット状の吸込口になっていれば、 意匠上の対策でしょう。天井内に大梁があれば、収まり上の都合かもしれなせん。 色々な可能性を考えながら、再現調する事をお奨めします。 |
>天井内をリターンチャンバーにするには、いくつかの理由が考えられます。 > >1、意匠上、天井や壁にリターングリルを付けたくない場合。 >2、室内発熱が多い等の理由で風量が多く、リターングリルが大型になり、 > 収まりが悪い。 >3、壁の構造上、リターンダクトが収納出来ない。 >4、リターンダクトの施工忘れ。 >5、特殊な照明器具等、発熱が多い器具で天井内に熱がこもるのを防ぐ。 > >他にも色々考えられますが、まずは現場を良く観察して下さい。 >天井の照明器具や壁と天井の突き付け部がスリット状の吸込口になっていれば、 >意匠上の対策でしょう。天井内に大梁があれば、収まり上の都合かもしれなせん。 >色々な可能性を考えながら、再現調する事をお奨めします。 丁寧なご回答有難うございます。とてもよく分かりました。もう一度現場を良く観察したいと思います。これからも、分からないことなどありましたら、是非教えて下さい。よろしくお願いします。 |
壁が二重壁で内壁にレタンガラリがあるということもないんでしょうかね またはペリメーター負荷を取るために外壁が二重壁または複層窓になっていて 窓の上の方を見ると制気口が付いていることもありますけど、 一度確認してみてはいかがでしょうか。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━