Page 758 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管の保温について まー 04/11/26(金) 19:51 ┗Re:蒸気配管の保温について おにぐん 04/11/26(金) 21:48 ┣Re:蒸気配管の保温について JAM 04/11/27(土) 17:49 ┗Re:蒸気配管の保温について まー 04/12/1(水) 14:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管の保温について ■名前 : まー ■日付 : 04/11/26(金) 19:51 -------------------------------------------------------------------------
1.6MPaの蒸気配管250Aの伸縮を考慮するとき 保温はどのよに考えればよいのでしょうか? 配管が100mm伸びたら保温の状態はちぎれてしまうのではと心配です。 伸縮を強制的に30mmとかに制限するのでしょうか? よろしくお願いします。 |
>1.6MPaの蒸気配管250Aの伸縮を考慮するとき >保温はどのよに考えればよいのでしょうか? >配管が100mm伸びたら保温の状態はちぎれてしまうのではと心配です。 確かに100o伸びたら保温どころか、配管がちぎれてしまいます。 >伸縮を強制的に30mmとかに制限するのでしょうか? 配管には、伸縮継手を用いて25〜50o程度の伸びをその都度吸収する 様にします。 伸縮継手周辺の保温に隙間をあけるとか、支持点周辺に隙間をあけるとか そういう対処はできないのでしょうか。 >よろしくお願いします。 配管の施工場所、総延長などがわかりませんが。 ちなみに、鋼管は10℃で0.118o/m伸びるので、1.6Mpa(200℃)だと 常温(20℃)から180℃差 よって 2.124o/mになります。 100o伸びる為には、約47mの配管長となります。 スリーブジョイントなどを用いると 上記配管長に2箇所必要となりますね。 |
プラントなどで良く見かける、タコベンド(正式名称を失念)はいかがですか? 配管延長と設置スペースの制約はあるでしょうが。 保温の配管の伸縮への追随性は良さそうですが。 |