Page 77 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塗装ブースの排気について MK 03/2/15(土) 11:26 ┗Re:塗装ブースの排気について 佐々木勉 03/2/17(月) 8:45 ┗Re:塗装ブースの排気について MK 03/2/17(月) 18:21 ┗Re:塗装ブースの排気について 佐々木勉 03/2/17(月) 19:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塗装ブースの排気について ■名前 : MK ■日付 : 03/2/15(土) 11:26 -------------------------------------------------------------------------
塗装ブースの排気について教えていただきたいのですが、吹出口からの臭気対策は どうすれば良いのでしょうか? 町工場の車の塗装ブースです。屋上に吹出口をもって いきたいのですが・・・ 何か良い方法はありますでしょうか? |
私が、静岡の板金塗装工場(1日に3台から5台程度の車の塗装)では、排出口側にマンションが建設され、ちょうどベランダに向けて排気しておりました。 塗装の臭気苦情がでましたので、カルモアセラブロック脱臭装置6段ユニットと、排出口をマンションとは正反対まで延伸し、対策を講じました。 設置後は苦情は止まったとの事です。 排出口では臭気を感じますが、2mほど離れた場所ではほとんど臭気を感じないとの塗装工場側のはなしです。 私も臭気判定士ですが、2m離れると殆ど臭気は感じませんでした。 マンションベランダでも臭気は感じられませんでした。 |
>私が、静岡の板金塗装工場(1日に3台から5台程度の車の塗装)では、排出口側にマンションが建設され、ちょうどベランダに向けて排気しておりました。 >塗装の臭気苦情がでましたので、カルモアセラブロック脱臭装置6段ユニットと、排出口をマンションとは正反対まで延伸し、対策を講じました。 >設置後は苦情は止まったとの事です。 >排出口では臭気を感じますが、2mほど離れた場所ではほとんど臭気を感じないとの塗装工場側のはなしです。 >私も臭気判定士ですが、2m離れると殆ど臭気は感じませんでした。 >マンションベランダでも臭気は感じられませんでした。 佐々木様 こんにちは カルモアセラブロックと言うのは初めて耳にするのですが、高価なものなのでしょうか? できれば あまり予算をかけずに良い方法があればありがたいのですが・・・・・ |
>>装置に関しては、http;//www.201110.gr.jpをご参照願います。 静岡の物件は、マンションが売れ残ってしまったためにマンションメーカー様が全額負担されましたが、30㎥毎分の風量で約600万ほどかかりました。しかも設置工事費が別途です。非常に高額といわざるをえませんが、ミストコレクター等を前処理に設置できるならば最低5年はメンテフリーの脱臭装置です。 どちらにしても、現状を把握してからでないと臭気は失敗してしまいます。既設ならば現状調査を、新設ならどのような塗料を1日にどれぐらい使用するか等々のデータが必要です。 排気に外気を取り入れる方法もありますが、有機溶剤の場合は鼻に感応する濃度が非常に低い(トルエンだと0.9ppm)ので、トルエンの排気濃度が10ppmとすると単純計算で10倍以上の外気を入れてやらないと臭気を感じてしまいます。実際は苦情の出るレベルはもう少し高い濃度ですが・・・ 後は活性炭での除去になるかもしれませんね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━