Page 815 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼埋め立て地での排水桝 sakusaku 05/1/29(土) 10:07 ┗Re:埋め立て地での排水桝 パキラ 05/1/29(土) 13:15 ┗Re:埋め立て地での排水桝 sakusaku 05/1/29(土) 14:04 ┗Re:埋め立て地での排水桝 マリーナ 05/1/29(土) 17:15 ┗Re:埋め立て地での排水桝 sakusaku 05/1/29(土) 17:29 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 埋め立て地での排水桝 ■名前 : sakusaku ■日付 : 05/1/29(土) 10:07 -------------------------------------------------------------------------
建物導入部において不沈桝、沈下桝の設置が原設計図に 記載されております。 沈下桝の設置方法、施工時の注意点など、どなたか教えていただけませんか。 |
>建物導入部において不沈桝、沈下桝の設置が原設計図に >記載されております。 >沈下桝の設置方法、施工時の注意点など、どなたか教えていただけませんか。 言われている沈下桝の定義(役割)がイマイチ分かりませんが、軟弱地盤の建築物に おいての排水管は不等沈下等による変位を吸収できるよう建物導入部と第一排水桝 との間には必ずゴム製の可とう伸縮継手を設けています。(わたしの場合) 見当違いの回答でしたらスイマセン・・・。 ともかく現在施工段階の物件でしたら定例の席にでも設計者(もしくは監理者)に 確認すべき事項だと思います。 |
丁重なお返事ありがとうございます。 私もゴム製可とう伸縮管又は、カナフレックス等の排水用フレキ管を 建物導入部に取り付けたことはあるのですが、沈下桝という名前自体 初耳で、設計者に確認する前にそのものを把握したいと思っています。 ご存じであれば教えていただけませんか。 |
初めまして、 まず始めにダブルポストはルール違反ですので「施工のはなし」のスレは 削除した方がいいですよ。 バキラさんとも被ってしまいますが、私が以前書いた図面から 少しコメントします。 本計画地は埋立地で、杭で支持取っている建物に対して、建物から出る第一桝は 将来○○mm沈下する可能性があるため、建物から出た際にゴム又は ホールジョイントなどの可撓継手を設置する必要がある。また継手はコンクリート性のボックスに納めるものとする。 というような文を某大手設計事務所に描かされた覚えがあります。沈下桝とは謳いませんでしたが、排水桝自体又は継手を納めるボックスを指しているのではないでしょうか。図面はどの様に描かれていますか? 長文失礼 |
マリーナさんご指導ありがとうございます。 設計書には、■の横に沈下桝とだけ書いていますので、 たぶんマリーナさんが書かれていた様に、フレキ用の 会所かもしれませんね。 その線で検討して打ち合わせを進めていこうと思います。 また何かありましたら投稿します。 施工の話は、レスしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━