Page 817 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプの回転数制御について ぶたマン 05/1/29(土) 1:15 ┗Re:ポンプの回転数制御について stein 05/1/29(土) 8:32 ┗Re:ポンプの回転数制御について ぶたマン 05/1/30(日) 0:03 ┗Re:ポンプの回転数制御について エスコ 05/1/31(月) 9:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプの回転数制御について ■名前 : ぶたマン ■日付 : 05/1/29(土) 1:15 -------------------------------------------------------------------------
ポンプ(例えば渦巻P)をINVにて回転数制御をかけた場合、電動機効率・ポンプ効率・INV効率(一定かな)の変化ってどうなるのでしょうか? いろいろ書籍・ネット・ヒアリング・メーカー等に問い合わせしても明確なものでは無い気がして・・・。 恐らく私の勉強不足でしょうが、何か資料の情報でも結構ですので教えてください。もしトンチンカンな内容でしたらそれも指摘していただければありがたいと思います。よろしくお願いします。そう言えば、ポンプの営業ですさん最近見かけませんねぇ。 |
元工場設備屋です。 夜遅く(朝早く?)までご苦労さんです。 ポンプ回転数制御をすると、回転数比や負荷によって 電動機、インバータ、そしてポンプ、の効率は大きく変化しますね。 (1)電動機・インバータ効率 省エネルギー診断技術ハンドブック(工場偏)、省エネルギーセンター 詳しくはインバータの型式を特定してメーカーに問い合わせてください。 (2)インバータ効率 竹谷他、インバータと高調波(3)、空気調和・衛生工学会誌2001年2月 これはネットで閲覧できます。 (3)ポンプ効率 JISには、「回転数が基準回転数から20%以内であればこの変化は少ないが、 これ以上離れると、悪化するので注意が必要」とあります。 一般的には、メーカーでも、回転数比を制限している場合が多いようですね。 これも、ポンプ型式を特定して問い合わせましょう。 |
steinさんレスありがとうございます。 教えていただいた書籍をあたってみます。ネットで閲覧できる件は確認しました。学会誌ってネットで見れるんですね。知らなかったので今後も活用したいと思います。 限定物件ではないので、メーカーに詳細データをもらう前に一般的な文献等でも確認したかったのです。(まぁ、私の癖でもあるんですが。内容によっては、メーカーによっていろいろ違うこと聞かされることもあるので・・・) もし他にも良い文献等あったら薦めてくださいね。 省エネってかなり奥が深いですよね。ESCO事業ってすごく大変そうですね。(私が参加しているわけではありません。) |
>限定物件ではないので、メーカーに詳細データをもらう前に一般的な文献等でも確認したかったのです。(まぁ、私の癖でもあるんですが。内容によっては、メーカーによっていろいろ違うこと聞かされることもあるので・・・) おっしゃるとおり、ポンプメーカ、INVメーカ、計装メーカ、それぞれ ちょっとづつ言うことが違います。 回転数を下げれば能力がダウンし、消費動力が減るのは皆同じですが。 > >省エネってかなり奥が深いですよね。ESCO事業ってすごく大変そうですね。 エスコ事業にご興味があればなんなりと、ご投稿ください。 地球温暖化の防止と環境の保全、そして日本のエネルギー収支の改善の切り札と自負しています。(業界を勝手に代表して言います。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━