Page 821 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼床下換気について うるる 05/2/1(火) 15:05 ┗Re:床下換気について 万屋 05/2/1(火) 16:03 ┗Re:床下換気について うるる 05/2/1(火) 19:51 ┗Re:床下換気について 万屋 05/2/2(水) 9:24 ┗Re:床下換気について うるる 05/2/2(水) 19:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 床下換気について ■名前 : うるる ■日付 : 05/2/1(火) 15:05 -------------------------------------------------------------------------
床下を機械換気で計画しているのですが 風量はどのくらいにしたら良いのでしょうか? 5〜10回/hぐらいで計画したほうが良いのでしょうか? どなたか教えて下さい。 |
こんにちは。 木造建築の場合は有効開口面積が建基で規定されていますが、その他は床下の条件が分からないと返答のしようがないと思いますよ。。。 |
>こんにちは。 >木造建築の場合は有効開口面積が建基で規定されていますが、その他は床下の条件が分からないと返答のしようがないと思いますよ。。。 ごめんなさい。 正確に言うとRC造の配管ピットなんです。 容積は100m3ぐらいです。 湿度が高いので床下換気をしてほしいとの客先依頼なのです。 |
おはようございます。 配管ピットの床面は土ですよね? 基準は分からないのですが、多湿の浴室でも5回/H換気程度ですから多くて500m3/H程度でよいのではないでしょうか? あまり過剰な換気を計画すると騒音の問題とかファンの配置スペースとか出てきますからね。。。 |
有難う御座います。 参考にさせて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━