Page 833 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水用の三方弁、二方弁のYスト まいるす 05/2/8(火) 14:24 ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト noa 05/2/8(火) 16:06 ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト まいるす 05/2/8(火) 16:27 ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト noa 05/2/8(火) 16:49 ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト hatomori 05/2/8(火) 18:14 ┣Re:水用の三方弁、二方弁のYスト まいるす 05/2/8(火) 18:47 ┃ ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト hatomori 05/2/8(火) 19:07 ┃ ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト まいるす 05/2/8(火) 20:11 ┃ ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト おにぐん@復活! 05/2/10(木) 20:03 ┗Re:水用の三方弁、二方弁のYスト noa 05/2/8(火) 19:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水用の三方弁、二方弁のYスト ■名前 : まいるす ■日付 : 05/2/8(火) 14:24 -------------------------------------------------------------------------
水用の三方弁、二方弁(返りの場合)のYスト の位置は、往き返り、どちらでしょう そして、往き返りに1個ずつの二方弁標準図も みかけますが・・・・・・ |
noaです。 私だけでしょうか?質問の意味がわかりません。 これは弁に対する質問ですか? ストレーナに関する質問ですか? また、どこに設置されているものですか? もう少し詳しく書いてください。 |
>noaです。 > >私だけでしょうか?質問の意味がわかりません。 >これは弁に対する質問ですか? >ストレーナに関する質問ですか? >また、どこに設置されているものですか? >もう少し詳しく書いてください。 すみません、とりあえす空調機コイルと考えてください |
弁に付いては過去ログを検索すれば出てくると思います。 往きでも戻りでも両方あるみたいです。そちらをお読みください。 ストレーナに関しましては、空調機へのごみの流入を防ぐものですから入口でしょうね。 |
>ストレーナに関しましては、空調機へのごみの流入を防ぐものですから入口でしょうね。 noaさん、ちょっと失礼します。 ストレーナーは制御バルブへのゴミの流入を防ぐものですから、水の流れが ストレーナー→制御バルブの位置に設けます。 |
>>ストレーナに関しましては、空調機へのごみの流入を防ぐものですから入口でしょうね。 ありがとうございます ある標準図をみると、 返りに2方弁として、流れ方向に コイル->Yスト->制御バルブ 合流3方弁として、流れ方向に(バイパスはゼロ流量として) Yスト->コイル->制御バルブ になっていましたが・・・・・ |
>>ストレーナに関しましては、空調機へのごみの流入を防ぐものですから入口でしょうね。 上の文章はnoaさんの文章です。 制御弁の前にストレーナーを設ける。 標準図もそうなっているでしょ。 三方弁はコイルに入らずに三方弁へ水が行くこともあるので Yスト→コイル→三方弁(Yスト→三方弁)となっているのです。 |
>>>ストレーナに関しましては、空調機へのごみの流入を防ぐものですから入口でしょうね。 > >上の文章はnoaさんの文章です。 >制御弁の前にストレーナーを設ける。 標準図もそうなっているでしょ。 >三方弁はコイルに入らずに三方弁へ水が行くこともあるので >Yスト→コイル→三方弁(Yスト→三方弁)となっているのです。 ありがとうございます いま、見ている標準図には、Yスト→コイル→三方弁以外に コイル->YST->3方弁 がありダブルであるのですが・・・まちがいか? |
>>>>ストレーナに関しましては、空調機へのごみの流入を防ぐものですから入口でしょうね。 >> >>上の文章はnoaさんの文章です。 >>制御弁の前にストレーナーを設ける。 標準図もそうなっているでしょ。 >>三方弁はコイルに入らずに三方弁へ水が行くこともあるので >>Yスト→コイル→三方弁(Yスト→三方弁)となっているのです。 > >ありがとうございます > >いま、見ている標準図には、Yスト→コイル→三方弁以外に > >コイル->YST->3方弁 がありダブルであるのですが・・・まちがい 間違いではないでしょう。 合流型のばあい、3方弁の入口になる2方向にストレーナをつけるという意味では? 分流型の場合は、入口に1個でよいと思いますが。 |
こんばんは、弁とストレーナの組み合わせだったのですね。単独だと思ってました。 たしかに弁にごみが詰まるといけませんので、弁より上流につけないといけませんね。 訂正ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━