   皆様、お疲れ様です。
GHPの屋外機ガス菅接続について教えて下さい。
通常、GHP屋外機へのガス菅接続方法は、屋外機手前にGCを設置して屋外機本体に接続するのでしょうか?FXJは設置するのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHP  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 05/2/16(水) 18:14  -------------------------------------------------------------------------
   こんばんは、
GC→フレキ→本体の方が良いと思います。
防振架台設置するのであればなおさらです。

あと、都市ガスであれば「ガス業者の基準」によりますけど・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHP  ■名前 : サップ  ■日付 : 05/2/16(水) 19:00  -------------------------------------------------------------------------
   >こんばんは、
>GC→フレキ→本体の方が良いと思います。
>防振架台設置するのであればなおさらです。
>
>あと、都市ガスであれば「ガス業者の基準」によりますけど・・・

有難うございます。
>あと、都市ガスであれば「ガス業者の基準」によりますけど・・・
そうなんです!東京ガスの工事区分は”GCまで”で、GC以降の配管(FXJ含む)は責任工事”外”と言っています。積算する時にどうするのだ??と迷っています。発注者に確認は取ろうと思っていますが、知識として知っておこうと思いして・・・
実際現場では全て東京ガス施工でしているのでは??????
うぅぅぅぅ~・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHPの接続:LPGの場合  ■名前 : まつけん  ■日付 : 05/2/17(木) 0:22  -------------------------------------------------------------------------
   サップさん、こんばんは。もう明日になりましたね!

ガス種がLPGの場合について です。

燃焼器具の種類が固定式でGHPのとき(GHP屋外機は当然「固定式」になりますよね)、

 1.ガス栓の種類 → 可とう管ガス栓
 2.接続具 → 燃焼機用ホース
 3.燃焼機側の接続 → ねじ接続
 
 出典は、「自主基準 LPガス設備設置基準及び取扱要領 KHK S 0738(2004) 平成16年7月 高圧ガス保安協会発行」となっています。その本の150ページにあります。

 先週まで、病院をやってました。その設計では、新型バルク貯槽(500kg)から、GHPの屋外機(30馬力と13馬力相当×各1)にガス配管を設計しました。もちろんGCは必要です。特記仕様書には「供給業者の責任施工」といつもどおりの記載をしています。

 先の本は、昨秋の液化石油ガス設備士の資格更新講習に行ったときに配布されたものです。色は全体がきれいなブルーで下側に黄色の帯が入っています。(ぼくの好きな色です)

 もう何年も前ですが液化石油ガス設備士を受験したときは、パイセットを知り合いから貸していただいて、時間ぎりぎりまでねじ切っていました。設備設計事務所をするのにここまでいらんだろーなー、と思いながらもやりました。受験生には結構なお年のおばちゃんまでおられて、あとで話しかけたら、ご主人の体調が思わしくないので自分も資格者になって、家業をバックアップされるんだそうな。

 このおばちゃんはエライッ!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:GHPの接続:LPGの場合  ■名前 : サップ  ■日付 : 05/2/17(木) 9:00  -------------------------------------------------------------------------
   まつけんさん有難うございます。
お仕事大変ですね!体に気を付けて頑張って下さい。
GHPの積算区分は発注者と協議する事にしました。