Page     852
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼排水管勾配の上限について  タイム 05/3/1(火) 23:06
   ┣Re:排水管勾配の上限について  こてつ 05/3/2(水) 10:42
   ┣Re:排水管勾配の上限について  ほっほっほ~ 05/3/2(水) 10:48
   ┗Re:排水管勾配の上限について  テノリオ 05/3/2(水) 13:54
      ┗補足します  テノリオ 05/3/2(水) 14:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 排水管勾配の上限について
 ■名前 : タイム
 ■日付 : 05/3/1(火) 23:06
 -------------------------------------------------------------------------
   一般住宅宅内下水の管勾配について、通説では100Φなら1/100以上とありますが
最近役所などの指導で、1/50以上とりなさいというとこもでてきました。下水道標準条例にも1/50以上とあるのでいいのですが、100Φで1/50以上とり上限の勾配とは
ないのでしょうか。管内流量、水深、流速など関係してくると思いますが、それを
無視して考えた場合あるのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管勾配の上限について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/3/2(水) 10:42  -------------------------------------------------------------------------
   汚水管の最小流速は0.6m/s(下水道協会指針)、最大流速は3.0m/s(下水道講座2 管渠の設計と考え方:鹿島出版会)となっています。
また雨水管の最小流速は0.8m/s、最大流速は3.0m/sです。(出典は同様)

勾配はマニングの式による流速の計算を行って求めます。
V=1/γ×I(1/2)乗×R(2/3)乗
V:管内平均流速(m/s)、γ:粗度係数、I:勾配、
R:径深 → 流水断面積/潤辺長(ぬれ面長さ)

VP(粗度係数0.01)の満流で試算してみると、最大流速が3.0m/s以下となる勾配は、50A~100Aは1/10、125A~200Aは1/20となります。
ぜひご自分で計算してみて下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管勾配の上限について  ■名前 : ほっほっほ~  ■日付 : 05/3/2(水) 10:48  -------------------------------------------------------------------------
   HASS206-2000にて最小勾配は表示されています。これはマニングの公式で下限流速0.6m/sより算出されたものなのですが、勾配の上限は掲げられていません。ただし、HASS206-2000技術要項に上限流速1.5m/sとして勾配が制限されているので、ここから算出されると良いと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排水管勾配の上限について  ■名前 : テノリオ  ■日付 : 05/3/2(水) 13:54  -------------------------------------------------------------------------
   各、市町村の下水道課で基準されている事も有ります
ちなみに、東広島市では8%以下です。
確認をお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : 補足します  ■名前 : テノリオ  ■日付 : 05/3/2(水) 14:28  -------------------------------------------------------------------------
   技術根拠による勾配上限を示したわけでは有りません
当市における基準を単純に記載しました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 852





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━