Page 885 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受水槽方式から直圧方式へ 田舎の井戸屋 05/3/22(火) 10:36 ┗Re:受水槽方式から直圧方式へ hatomori 05/3/22(火) 14:16 ┗Re:受水槽方式から直圧方式へ 田舎の井戸屋 05/3/22(火) 15:06 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受水槽方式から直圧方式へ ■名前 : 田舎の井戸屋 ■日付 : 05/3/22(火) 10:36 -------------------------------------------------------------------------
お初です。今客先よりアパートの給水方式を受水槽方式から直圧方式に変えたいという要望があり、配水管から既設管までの給水管敷設変えを検討中なのですが、その際の給水管の口径決定について知識、経験のある方に指示を仰ぎたく投稿した次第です。現在配水管PP50から20mmメーターを介し、2000L受水槽(ポンプ 32φ*20m*1.5kw 3相200V)まで。2次側は主管PP40*30mから20mm子メーターにて10部屋に分岐(各部屋栓数は6栓です。)これを新規に配水管PP50*25mmで取出し、親メーター25mmとし既設PP40に接続したいのですが水圧不足になるでしょうか?(現在の配水管水圧は0.4Mpa~0.5Mpa)。また他によい方法があれば教えて下さい。 |
給水工事は各自治体(水道局)の規則があります。それに従う必要があります。 一般論でかきますと、 各戸6栓(給水単位は9)x10戸=90(給水単位)となります。 給水単位90の同時使用水量は160L/min程度です。 この場合引き込み口径(親メーター)は50Aとなります。 その他検討すべき点は 給水本管50Aから50Aの引込みができるか。 書いておられるように25Aで引き込み40Aにサイズアップすることを許可してくれるのか?(普通はNGです。) 実用上は25Aの引込みではダメですが40Aであれば、OKでしょう。 (規則などがない地域かもしれませんが、25Aではメーター、止水栓などの抵抗だけでも0.3Mpaはあります。) |
hatomoriさん、ご回答ありがとうございました。やはり1箇所引き込みで25mm⇒既設40mmの方法は無理でした。配水管PP50から最低3箇所以上の引き込み(親メーターも同等数)でなければ承認できないと言われました。そうすると工事費もかなりのものになるし、その後の維持管理も逆に効率の悪いものになるので、hatomoriさんの意見を参考にしながら客先と相談したいと思います。これからも分からないことがあったらいろいろと教えて下さい。本当にありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━