Page 886 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼病院のMRI室の吹出口仕様 sinran 05/3/15(火) 10:33 ┣Re:病院のMRI室の吹出口仕様 ロビンソンR44 05/3/15(火) 10:55 ┣Re:病院のMRI室の吹出口仕様 こてつ 05/3/22(火) 10:51 ┗Re:病院のMRI室の吹出口仕様 ぐっさん 05/3/22(火) 16:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 病院のMRI室の吹出口仕様 ■名前 : sinran ■日付 : 05/3/15(火) 10:33 -------------------------------------------------------------------------
病院のMRI室の吹出口仕様について 困っています まわりに経験者がいないのと、HP検索がうまくひっかかりません どなたか、経験のある方の意見を聞かせてください |
もう少し具体的に何を質問したいのか、 自分の考えはどうなのか、現場の状況はどうなのかを 書いたほうがいいですぞ! でないとレス付かないと思いますよ・・。 |
MRI室の換気口にはシールドが必要とされているようです。要求される性能により仕様が異なるようですので、メーカーと打合せをしましょう。 以下適当にみつくろって参考にあげてみました。 換気口、空調口は要求される遮蔽効果により、シールドハニカムまたはメタルネットを使用↓ http://www.shieldroom.co.jp/product/sr.html 換気口にはアルミや銅箔のハニカムや銅網でシールド処理をします。空調ダクトとシールド層の間はキャンバスで接続し絶縁します。↓ http://www.noe.co.jp/news/07/07ane1.html 換気口のシールド↓ http://homepage3.nifty.com/tsato/dtemc/part4.html#4.10 |
シールド室の性能は室自体(パネル部と開口部[扉、制気口]も含む)の性能保証になる為、制気口(開口部)だけを工事で分離すると、性能保証の範疇でもめる要因となりかねないと思われるので注意が必要と考えられます。 よって、シールド室施工側から制気口を要求された場合は、設備工事業者側では空調(若しくは換気)エアーを供給するに必要な有効開口のサイズと風量を提示して、それに適う制気口をシールド室施工側で用意してもらう様にした方が、後々の性能保証の範疇でもめる事が無いと考えられますがどうでしょうか? 自分の場合、今まではこの考え方でいくつか施工して、今の所(性能保証を含む)トラブルは発生していないのでオススメします。 逆に、むりくり押しつけられてコチラで選定させられて、あげくもめた経験もあるので注意した方が良いですよ。(実際、押しつけてくる所は少なくないでしょうけどね。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━