Page 888 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼チラーの出口温度 設計初心者 05/3/24(木) 15:36 ┗Re:チラーの出口温度 hatomori 05/3/24(木) 16:26 ┗Re:チラーの出口温度 設計初心者 05/3/24(木) 17:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : チラーの出口温度 ■名前 : 設計初心者 ■日付 : 05/3/24(木) 15:36 -------------------------------------------------------------------------
チラーの温度範囲が5℃~15℃とあるのですが 例えばチラーの冷水出口温度を 5℃未満に設定するとどうなるのでしょうか? サイクルがまだ分かってないのでいまいちよく 分かりません。 メーカーに聞いたら仕様範囲外!と あっさり回答されました。 どなたか具体的にどういった現象が起こるのか 教えていただけないでしょうか? |
凍結の恐れが生じます。 運転が停止するでしょう。 |
>凍結の恐れが生じます。 >運転が停止するでしょう。 そういう事がおきるんですね。 どうもありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━