 ■題名 : 喫煙室にて。
 ■名前 : デッキ
 ■日付 : 05/4/5(火) 23:55
 -------------------------------------------------------------------------
   喫煙室でタバコを吸っている人と天井扇の間にダウンライトがおり
煙がダウンライトの中からくる天井内の空気でさえぎられ、うまく天井扇が煙を吸ってくれません。
ダウンライト若しくは天井扇の移設しか方法がないと思うんですが、他のよい方法があれば教えてください。
後注意すべき点があれば誰か教えていただけないでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室にて。  ■名前 : ほっほっほ〜  ■日付 : 05/4/6(水) 10:01  -------------------------------------------------------------------------
   >喫煙室でタバコを吸っている人と天井扇の間にダウンライトがおり
>煙がダウンライトの中からくる天井内の空気でさえぎられ、うまく天井扇が煙を吸ってくれません。

状況が判りにくいのですが天井内に給気か何かあって陽圧化されてダウンライトの隙間から風が吹き出しているという事でしょうか?ただ、その程度で煙の吸引が上手くできないという事は天井扇の風量が不足していると思います。通常の非喫煙室ならば1人当たり30CMH程度ですが喫煙専用室ならば1人当たり70〜90CMH必要です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室にて。  ■名前 : punpun  ■日付 : 05/4/6(水) 15:55  -------------------------------------------------------------------------
   ほっほっほ〜さんのおっしゃるように(にしてもタイプしずらい・・笑)
換気量の不足っていうのが考えられますよね
喫煙室は陽圧になっているのか?(ドアの隙間で確認)
換気扇は汚れていないか?
FDが作動しているなどないか?
元々の換気量は十分か?

これらを確認してみましょう
タバコに対する換気量って考え方で非常に幅があると思います
マトモにすべてを換気するとバカみたいな数値になってしまいます
換気で満足している喫煙室ってあるんだろうか?
少なくとも天井扇では無いと断言できそう・・。
壁面のデカい有圧扇がぐぉおおおおお〜 ってまわっているタイプが
いかにも換気しそうだけどコワい・・。
悪魔君のマネキンみたいになりそうで・・。
ひっひっひっ〜  ってわかるかな?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室にて。  ■名前 : ほっほっほ〜  ■日付 : 05/4/8(金) 10:06  -------------------------------------------------------------------------
   出張で一日空けたらpunpunさん、どんちゃんさんの回答で解決してましたね

>ほっほっほ〜さんのおっしゃるように(にしてもタイプしずらい・・笑)
あまり深く考えずに楽しそうなHNをとつけたのです。由来は今思えば麻雀ギャグ漫画『ぎゃんぶらあ自己中心派』(御存じ?)の謎のじいさんの笑い声なんですが、そろそろもう少し真っ当なHNへの改名を検討しようかな・・・

>タバコに対する換気量って考え方で非常に幅があると思います
>マトモにすべてを換気するとバカみたいな数値になってしまいます
そうですね、わたしも70〜90CMHなんて言いましたが昔、喫煙した場合の発生CO2、粉塵を仮定して計算したら、もっと大きくて現実的じゃないなあと思った事があります。

>壁面のデカい有圧扇がぐぉおおおおお〜 ってまわっているタイプが
うちの会社の喫煙室(10u程度)には窓の一部を改造して300φの有圧扇がしかも2台『ぐぉおおおおお〜』って廻ってますよ。それでも一番離れた所では煙が真っ直ぐには引っ張られないですが(^_^;)。完璧を期するならクリーンルームみたいに天井全体で吹いて床グレーチング全体で吸い込む層流タイプならOKでしょうね。(無論冗談です!punpunさんは判ると思うけど・・、『そうなんですか〜』なんてレスつける人がいたら怖いから。)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室にて。  ■名前 : デッキ  ■日付 : 05/4/6(水) 17:55  -------------------------------------------------------------------------
   >状況が判りにくいのですが天井内に給気か何かあって陽圧化されてダウンライトの隙間から風が吹き出しているという事でしょうか?ただ、その程度で煙の吸引が上手くできないという事は天井扇の風量が不足していると思います。通常の非喫煙室ならば1人当たり30CMH程度ですが喫煙専用室ならば1人当たり70〜90CMH必要です。

状況はカラオケルーム(六人部屋)で、天井内は陽圧でした、天井扇は200CMHです。
カラオケルームは密閉空間(パスはありました)ですから、非喫煙とみるより喫煙専門室とみたほうがよいのですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室にて。  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 05/4/7(木) 5:12  -------------------------------------------------------------------------
   >>状況が判りにくいのですが天井内に給気か何かあって陽圧化されてダウンライトの隙間から風が吹き出しているという事でしょうか?ただ、その程度で煙の吸引が上手くできないという事は天井扇の風量が不足していると思います。通常の非喫煙室ならば1人当たり30CMH程度ですが喫煙専用室ならば1人当たり70〜90CMH必要です。
>
>状況はカラオケルーム(六人部屋)で、天井内は陽圧でした、天井扇は200CMHです。
>カラオケルームは密閉空間(パスはありました)ですから、非喫煙とみるより喫煙専門室とみたほうがよいのですか?
6人吸って200だと不足ですね。
でも風量を増やせば解決する問題でもなさそうです。
悪魔君のマネキンならOKですが・・・・
空気清浄器と併用がベターだと思いますよ。
家庭用ならフィルター5年交換不要なんて書いてあるけど
1年でボツになりますが。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室にて。  ■名前 : デッキ  ■日付 : 05/4/7(木) 19:44  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:喫煙室にて。  ■名前 : ほっほっほ〜  ■日付 : 05/4/8(金) 10:15  -------------------------------------------------------------------------
   >状況はカラオケルーム(六人部屋)で、天井内は陽圧でした、天井扇は200CMHです。
>カラオケルームは密閉空間(パスはありました)ですから、非喫煙とみるより喫煙専門室とみたほうがよいのですか?

どんちゃんさんの仰るとおり風量が不足していると思います。パスがあるということは第3種換気なので負圧になっているのでしょう。それで天井からもダウンライトの隙間経由で吸っているのだと思います。ということは排気風量を増やすだけでなくパスを大きくするか、ドアガラリやドア下のアンダーカットを大きくするかしないと円滑に煙は排出できないでしょう。いっそ今の天井扇を給気に変えて、1000CMHくらいの有圧扇を付けて見てはいかがでしょう?うるさくったって休憩がてら喫煙する部屋ですよね。