 ■題名 : 集中治療室の空調について
 ■名前 : パーマン
 ■日付 : 05/4/5(火) 16:59
 -------------------------------------------------------------------------
   病院で、集中治療室の空調の設計をする事になりました。
この場合、法規的なものも含め、必要な事を教えていただければ助かります。
単純に、天井カセット形エアコンでもよろしいのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:集中治療室の空調について  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/4/7(木) 17:18  -------------------------------------------------------------------------
   レスがつかないようなので

医療施設における環境感染対策↓
http://homepage2.nifty.com/yoshidaj/CDCenviro.html

このうち、医療施設の特定区域における換気仕様のまとめ↓
http://homepage2.nifty.com/yoshidaj/cdc/hyo12.pdf

集中治療部設置のための指針↓
http://www.jsicm.org/pdf/ICU-kijun.html

CCU設置のための指針↓(結構詳しい)
http://www.jsicm.org/ccu_secchikijun.html

御質問の件ですが、集中治療室の空調換気方式は、全外気または循環方式であり、フィルターでろ過しなければなりません。従ってビルマルは不可だと思います。