 ■題名 : 国土交通省仕様予備品について
 ■名前 : ほのぼのくん
 ■日付 : 05/4/8(金) 9:36
 -------------------------------------------------------------------------
   国土交通省仕様にて施工するにあたり竣工時に予備フィルターを納入しないと
いけないのでしょうか?グリスフィルターは共通仕様書には書いてありますが
空調機(ビルマルチ等)は記載がありません。どこかに書いてあるんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:国土交通省仕様予備品について  ■名前 : パキラ  ■日付 : 05/4/10(日) 11:03  -------------------------------------------------------------------------
   >国土交通省仕様にて施工するにあたり竣工時に予備フィルターを納入しないと
>いけないのでしょうか?グリスフィルターは共通仕様書には書いてありますが
>空調機(ビルマルチ等)は記載がありません。どこかに書いてあるんでしょうか?
>宜しくお願いいたします。

工事仕様によって予備フィルターを納入しなければならないことはありません。
竣工時に引渡し必要な工具や備品等は工事毎の特仕に記載されているのが
一般的です。
予備フィルターに関してはフィルターを要する対象機器毎に何%を納入
しなさいと特記されるのが通常かと思います。
但し、空調機の予備フィルターは稀に機器表の付属品に記載されていることも
あります。