Page 92 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼植毛ダクトって MAKO 03/3/14(金) 17:18 ┣Re:植毛ダクトって かっぺ 03/3/15(土) 10:54 ┃ ┗Re:植毛ダクトって 飛鳥27 03/3/16(日) 19:25 ┣Re:植毛ダクトって 紀州 03/3/16(日) 23:38 ┃ ┗Re:植毛ダクトって かっぺ 03/3/21(金) 9:57 ┣Re:植毛ダクトって Takie 03/3/17(月) 12:23 ┣Re:植毛ダクトって TAKE 03/3/17(月) 14:40 ┗Re:植毛ダクトって 現場初心者 03/3/20(木) 0:13 ┗Re:植毛ダクトって かっぺ 03/3/21(金) 10:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 植毛ダクトって ■名前 : MAKO ■日付 : 03/3/14(金) 17:18 -------------------------------------------------------------------------
最近見積した物件で 植毛ダクトって言うのがあったんですが 設計時点からこのようなダクトで計画された方いますか? コストが削減でき性能もよければ採用してみたいと思うのですが・・・ |
>最近見積した物件で 植毛ダクトって言うのがあったんですが >設計時点からこのようなダクトで計画された方いますか? 設計時点からではありませんが、コスト削減、工期短縮の観点からメーカー、ダクト業者を巻込み現場採用の提案をしてきました。ファイバーコートダクト:ロールの状態で植毛されており、通常の加工、スパイラルダクト製作ができます。 一般事務室天井リタン方式の空調サプライダクトに使用する分には、問題ありません。 結露実験もしまして、報告書としてまとめ、設計者に提案しましたが、そこの設計事務所としての実績、我が社の採用実績もなかったため、冒険できず今回見送りとなりましたが、私としては、やりたかったのですが・・・。 >コストが削減でき性能もよければ採用してみたいと思うのですが・・・ コスト削減、工期短縮:保温工事減、ゴミがでない、 これから、普及されていくと思います。 詳しい技術資料は、メーカーにきくといいですよ。 ファイバーコート 住商鉄鋼販売(株)048-262-6601(担当中島) |
>コスト削減、工期短縮:保温工事減、ゴミがでない、 >これから、普及されていくと思います。 >詳しい技術資料は、メーカーにきくといいですよ。 >ファイバーコート 住商鉄鋼販売(株)048-262-6601(担当中島) そのとおりです。私も実績的に施工したことはありません。 後で植毛する(ダクトの形になってから)方法もあります。 関東にその工場があると聞いています(静電塗装と同じですね) 切断をどうするのか(プラズマで切れるか?) ハゼかけ時の、機械油を植毛部分が吸わないか? が制作上のネックと予想しています。 材料は、現在、ファイバーコートの独占であると思います。 |
>最近見積した物件で 植毛ダクトって言うのがあったんですが >設計時点からこのようなダクトで計画された方いますか? >コストが削減でき性能もよければ採用してみたいと思うのですが・・・ これって、連続空調はダメですよね・・・・結露が成長して・・・ |
> >これって、連続空調はダメですよね・・・・結露が成長して・・・ そのとおりです。24時間系統の空調ダクトには使えません。条件が悪く、結露した場合滴下しませんが、空調停止時に乾燥するそうです。 |
植毛ダクトの防露の原理は、防露塗装と同じで水分の吸収・蒸発の繰り返しに より結露水の滴下を防ぐものだと思います。 従って、換気の悪い場所で使っているとやがては結露する事になると思います。 天井レターンになっている天井内でも還気の淀んでいる所は結露します。 天井レターンとはいえ、その天井内の全ての部分で満遍なく還気が流れている 訳ではないからです。 天井面の吸込み口から、天井内のレタンダクトの吸込み口までの還気の流れを 出来るだけ広範囲に流れるように計画し、その流れの中にあれば結露はしない でしょう。 |
>最近見積した物件で 植毛ダクトって言うのがあったんですが >設計時点からこのようなダクトで計画された方いますか? >コストが削減でき性能もよければ採用してみたいと思うのですが・・・ フレキシブルダクトに植毛加工したものがあります。伸縮自在で施工しやすく不燃です。メーカーは下記です。 協立エアテック㈱092-947-6101 |
非常に興味のある話しなのですが、菌の繁殖とかの恐れはないのでしょうか? |
>非常に興味のある話しなのですが、菌の繁殖とかの恐れはないのでしょうか? 防カビ性はあるみたいですよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━