Page 93 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火用の充水槽の給水方法 ふれあい橋 03/2/22(土) 19:33 ┣Re:消火用の充水槽の給水方法 masa 03/2/22(土) 23:02 ┗Re:消火用の充水槽の給水方法 鮟鱇 03/3/14(金) 16:34 ┗Re:消火用の充水槽の給水方法 ひまなおひと 03/3/21(金) 18:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火用の充水槽の給水方法 ■名前 : ふれあい橋 ■日付 : 03/2/22(土) 19:33 -------------------------------------------------------------------------
消火用の充水槽の給水は、ボールタップだけで よいのでしょうか?? ついでに、地下ピットの消火水槽への給水方法についても、 ボールタップだけでよいのでしょうか?? |
充水槽への給水はボールタップだけで大丈夫です。 消火水槽で地下の場合は水道事業者からボールタップでは故障時の水量が過大となる場合があるので、定水位弁を指導される場合があります。 |
>消火用の充水槽の給水は、ボールタップだけで > >よいのでしょうか?? > > >ついでに、地下ピットの消火水槽への給水方法についても、 > >ボールタップだけでよいのでしょうか?? 所轄消防署によって、いろいろの指導があります。 充水槽に付いても20Aや25Aとか。 消火水槽も同じ事です でも消火水槽には手動もつける方が最初の 充水に時間を短縮できますよね。 結論は所轄消防に確認することです。 |
充水槽への補給の20Aとか25Aは充水槽の大きさに関することだけではなかったか。 消火水槽自体には水がないときにためればいいだけなので極論言うとどんな方式でもいいと思う。 ただ最近は上水だと水槽と縁を切れといわれることがあり間接給水にしたりすることあり。 まぁ、確認してみてください。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━