 ■題名 : 消火ポンプ(揚水)グランド部について
 ■名前 : ホース65
 ■日付 : 05/4/17(日) 10:21
 -------------------------------------------------------------------------
   消火ポンプグランド部からの水漏れに対しては増し締めを行う事とされていますが、揚水ボンプグランド部からの水漏れに関しては増し締めを行わないと聞いた事があります。その事について(グランドパッキンの役割も)教えて頂きたいのですが
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプ(揚水)グランド部について  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/4/17(日) 10:56  -------------------------------------------------------------------------
   グランドパッキンとは回転部(シャフト)とケース部の
封水が目的です
が、グランドパッキンの場合完全に封水してしまうと
摩擦熱で焼き付を起こします
なので大体1秒1滴くらいの水を冷却用に滴せます
グランド調整とはこの具合の調整の事です


メカシールの場合はこれがありません
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプ(揚水)グランド部について  ■名前 : ホース65  ■日付 : 05/4/17(日) 22:53  -------------------------------------------------------------------------
   >グランドパッキンとは回転部(シャフト)とケース部の
>封水が目的です
>が、グランドパッキンの場合完全に封水してしまうと
>摩擦熱で焼き付を起こします
>なので大体1秒1滴くらいの水を冷却用に滴せます
>グランド調整とはこの具合の調整の事です
>
>
>メカシールの場合はこれがありません
回答有難う御座いました!ということは、消火ポンプグランド部での完全封水(完全増し締め)はしてはいけないという事ですね?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプ(揚水)グランド部について  ■名前 : ポンプ屋です。  ■日付 : 05/4/18(月) 16:59  -------------------------------------------------------------------------
   >・・・・ということは、消火ポンプグランド部での完全封水(完全増し締め)はしてはいけないという事ですね?

消火ポンプに限らずグランドパッキンの完全封水はNGです。
理想を言えば、ポンプが停止中は漏水なし。運転中は適量の漏水と設定したいところです。
まあ、そんなに上手く設定できませんが。
グランドパッキンでご注意いただきたいのは新設時です。
新設時のパッキンは全く水を含んでいませんので、その状態で閉めてしまうと
しばらくたつと膨らんで、締め付けが強すぎということになります。
パッキンがよく水を含んだ状態になるまで半日ぐらい運転をお待ちください。

あと余談ですが、省エネの改修で、グランドパッキンをメカニカルシールに替えるという手法があります。
締め付けによる抵抗がほとんどなくなるからです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプ(揚水)グランド部について  ■名前 : @登戸  ■日付 : 05/4/18(月) 17:44  -------------------------------------------------------------------------
   締めすぎると瞬く間に煙が出てきます!
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプ(揚水)グランド部について  ■名前 : ホース65  ■日付 : 05/4/18(月) 20:56  -------------------------------------------------------------------------
   >締めすぎると瞬く間に煙が出てきます!
回答有難う御座います!
これからは十分注意していきたいと思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:消火ポンプ(揚水)グランド部について  ■名前 : ホース65  ■日付 : 05/4/18(月) 20:51  -------------------------------------------------------------------------
   >消火ポンプに限らずグランドパッキンの完全封水はNGです。
>理想を言えば、ポンプが停止中は漏水なし。運転中は適量の漏水と設定したいところです。
>まあ、そんなに上手く設定できませんが。
>グランドパッキンでご注意いただきたいのは新設時です。
>新設時のパッキンは全く水を含んでいませんので、その状態で閉めてしまうと
>しばらくたつと膨らんで、締め付けが強すぎということになります。
>パッキンがよく水を含んだ状態になるまで半日ぐらい運転をお待ちください。
>
>あと余談ですが、省エネの改修で、グランドパッキンをメカニカルシールに替えるという手法があります。
>締め付けによる抵抗がほとんどなくなるからです。
回答有難う御座いました。
なるほど、良く理解できました!また貴重な御意見を聞かせて頂ければ有難いです。