Page 978 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気量 マルミ 05/5/24(火) 18:26 ┣Re:電気量 @登戸 05/5/24(火) 18:29 ┗Re:電気量 masa 05/5/24(火) 22:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気量 ■名前 : マルミ ■日付 : 05/5/24(火) 18:26 -------------------------------------------------------------------------
パッケージエアコンの電気量がどのくらいかかるのか、質問があり困っています。 誰か、概算で計算できる方法あれば教えていただきたいのですが。 |
電気量って何ですか? もっと具体的にお願いします 電気代ですか? 電気容量ですか? |
概算でいいなら、全負荷相当運転時間×全負荷時のパッケージエアコンの消費電力が年間の概算消費電力になります。 パッケージの部分負荷特性によって全負荷相当運転時間が変化しますので、メーカーに確認してみたらどうですか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━