 ▼支持間隔、振り止めについて  ガス屋です 05/5/25(水) 19:33
   ┗Re:支持間隔、振り止めについて  hatomori 05/5/25(水) 19:44
      ┗Re:支持間隔、振り止めについて  ガス屋です 05/5/25(水) 20:28

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 支持間隔、振り止めについて
 ■名前 : ガス屋です
 ■日付 : 05/5/25(水) 19:33
 -------------------------------------------------------------------------
   国土交通省仕様の支持間隔で、SGPですと(80mm)、どうなるのでしょうか。できれば振り止め間隔もわかる方いますか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:支持間隔、振り止めについて  ■名前 : hatomori  ■日付 : 05/5/25(水) 19:44  -------------------------------------------------------------------------
   支持間隔 100mm以下 2m以下
振れ止め支持 100~65mm 8m以下 です。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:支持間隔、振り止めについて  ■名前 : ガス屋です  ■日付 : 05/5/25(水) 20:28  -------------------------------------------------------------------------
   ガス屋です。
早い回答ありがとうございました。