Page 122 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼増築棟へのスプリンクラー さてあなたは 11/12/29(木) 16:07 ┗Re:増築棟へのスプリンクラー F.D 11/12/30(金) 12:55 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 増築棟へのスプリンクラー ■名前 : さてあなたは ■日付 : 11/12/29(木) 16:07 -------------------------------------------------------------------------
上段の赤色記入が北方さんの文章を絵にしたもの、下段の水色記入が増築棟にポンプ共用でSPを設置するときの絵です。 当然下段で可能かどうかも諸々検討・打ち合わせが必要です。 ![]() 【1(2).jpg : 49.2KB】 |
基本的には、増設になります。 増築部分の規模、用途が不明のため同用途と仮定して開放個数が同じであれば既設の加圧送水装置は、使用可能でしょう。 ただし、告示に基づく損失計算は、確実に配慮していただきたい。 別件で加圧送水装置の能力が足りずお金の工面を強いられた業者の方がいました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━