 ■題名 : 時間のある方は、考えてみてください。
 ■名前 : つなぎの水道屋
 ■日付 : 08/5/30(金) 18:04
 -------------------------------------------------------------------------
    写真のPP管に0.1MPa程度、水圧をかけ、末端のバルブ付き配管側をGL+8m程度上に上げた場合、
 
GL+8m程度上に上げた配管のゲージは何MPaをさしているでしょうか?

そのとき、GL+-0のケージは何MPaをさしているでしょうか?
 


添付画像
【PICT0001(5).jpg : 37.2KB】

添付画像
【PICT0002(5).jpg : 33.8KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:時間のある方は、考えてみてください。  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/5/31(土) 15:29  -------------------------------------------------------------------------
   答え

>GL+8m程度上に上げた配管のゲージは何MPaをさしているでしょうか?

ゲージ圧は変わらず、同じでした。

>そのとき、GL+-0のゲージは何MPaをさしているでしょうか?

8m程度の水頭圧が加わり0.18MPaに変化していました。

次に、GL+8mの末端のバルブを開放し、ゲージ圧を0にすればGL+-0のゲージは0.08MPaをさしていますが、そのときGL+8mの末端のバルブを再び閉めて、GL+-0のところに、下ろした場合

2つのゲージは何MPaをさしているでしょうか?


添付画像
【PICT0004(3).jpg : 28.9KB】
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:時間のある方は、考えてみてください。  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/5/31(土) 22:04  -------------------------------------------------------------------------
   答え

>2つのゲージは何MPaをさしているでしょうか?

0MPaでした。

私この試験をするまで無知でした。
開放であれば、重力の影響を受け、
密閉であれば、重力の影響を受けないと思っていました。
試験結果では、どちらも影響を受けるようです。
開放満水で低部が圧がある状態からの試験をしていたので、密閉有圧の上下移動をしたことがありませんでした。

次回機会があれば、エア1MPaで同じようなことを試してみたいと考えています。
空気圧力1MPaでは開放状態の空気に比べて密度が1/10になっているので、10m程度下に下ろすと・・・。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:時間のある方は、考えてみてください。  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 08/6/1(日) 12:04  -------------------------------------------------------------------------
   >密度が1/10になっているので、

お恥ずかしい事ですが、間違っているようです。