Page 98 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼便器からの水漏れ? つなぎの水道屋 08/11/9(日) 19:52 ┗Re:便器からの水漏れ? つなぎの水道屋 08/11/9(日) 19:55 ┗Re:便器からの水漏れ? さすけ! 08/11/10(月) 10:47 ┗Re:便器からの水漏れ? つなぎの水道屋 08/11/10(月) 18:17 ┣Re:便器からの水漏れ? さすけ! 08/11/17(月) 10:36 ┃ ┗Re:便器からの水漏れ? つなぎの水道屋 08/11/17(月) 20:23 ┗Re:便器からの水漏れ? バランス釜 08/11/18(火) 8:33 ┗Re:便器からの水漏れ? つなぎの水道屋 08/11/18(火) 18:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 便器からの水漏れ? ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/11/9(日) 19:52 -------------------------------------------------------------------------■題名 : Re:便器からの水漏れ? ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/11/9(日) 19:55 -------------------------------------------------------------------------
>1、密接パッキンの拉げ 見づらいと思いましたので外した上部からの写真です。 ![]() 【PICT0005(4).jpg : 30.1KB】 |
この部分はいつも気にしていますが今まで漏ったことがなかったので この事例で気をつけないといけんなと思いました。 |
私、密接としていますが密結の打ち間違いでした。 最近のものは、同ロータンクでもパッキンが変わっているように思います。 私の中では、クレームがあったのだと思っています。 |
便器もそうですが某メーカーの壁埋め込み式手洗い器の陶器に付ける排水金具のシール施工が確かではないですね。私はシールテープをねじ部に数回巻いています。 |
さすけ!さん、少し質問させてください。 私は、陶器との接触排水金具のネジ部は、全てシールテープを巻いていますが、漏らないものもあるのでしょうか? ちなみに私は、浴槽アダプターについても一度苦い経験から巻いてます。 |
>私、密接としていますが密結の打ち間違いでした。 > >最近のものは、同ロータンクでもパッキンが変わっているように思います。 >私の中では、クレームがあったのだと思っています。 つなぎの水道屋さんいつも拝見して現場慣れしている方と感心しています。 ロータンクのパッキンは今でこそ上下無用になっていますがこの前まで向きがあったと思います。やはりヒューマンエラーがあったのでしょうね。 |
> ロータンクのパッキンは今でこそ上下無用になっていますがこの前まで向きがあったと思います。やはりヒューマンエラーがあったのでしょうね。 私もその様に思っていたのですが、現在でも○○670のフレキホース系は上下があるようです。今回の品もそうでした。 ロータンク上部給水口タイプとフレキホース系でロータンクの排水口径が違うのか確認まではいたっていないです。 最後にバランス釜さん、私思い込みが激しいと思っているので勘違い等あると思いますので、ご指摘やご指導よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━