Page 97 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼業務用貯湯タンク つなぎの水道屋 08/10/27(月) 16:34 ┣Re:業務用貯湯タンク つなぎの水道屋 08/10/27(月) 16:44 ┗Re:業務用貯湯タンク つなぎの水道屋 08/10/27(月) 16:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 業務用貯湯タンク ■名前 : つなぎの水道屋 ■日付 : 08/10/27(月) 16:34 -------------------------------------------------------------------------
写真は設置から12年経過した、某メーカーの業務用貯湯タンクです。 一次給水の配管材料はHIVP 給湯は、循環配管で配管材料は銅管 材質はSUS444との事なので、2枚目写真は磁石をつけてSUS400番台の確認をしてみました。 ![]() 【PICT0001(15).jpg : 25.9KB】 ![]() 【PICT0007(4).jpg : 26.4KB】 |
切断後の内部写真です。 1枚目は、上側の内部です。 底に見える茶色の水は、切断工具にサンダーを使用したので、その切子等です。 2枚目は、下側の内部です。 底に見える茶色の水は、上記と同じです。 12年経過の物で、内部を掃除できなくても、湯垢等は付着していませんでした。 ![]() 【PICT0003(3).jpg : 26.7KB】 ![]() 【PICT0005(3).jpg : 28.2KB】 |
内部を擦らず水洗いのみを行ったものです。 ネジ部の溶接、錆の発生はない様でした。 ネジはSUS304もしくは、SUS316と思われますが、SUS300番台とSUS400番台の溶接、大丈夫のようでした。 ![]() 【PICT0010.jpg : 27.1KB】 ![]() 【PICT0009(2).jpg : 22.6KB】 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━