 ▼NO.1 通気管の改善策  アムロちゃん 05/12/6(火) 19:08
   ┣Re:NO.1 通気管の改善策  海 05/12/6(火) 19:32
   ┣Re:NO.1 通気管の改善策  ぴょんちゃん 05/12/6(火) 20:42
   ┃  ┗Re:NO.1 通気管の改善策  アムロちゃん 05/12/6(火) 21:02
   ┃     ┗Re:NO.1 通気管の改善策  ぴょんちゃん 05/12/6(火) 21:18
   ┗Re:NO.1 通気管の改善策  ポプリ 05/12/6(火) 23:23
      ┗Re:NO.1 通気管の改善策  アムロちゃん 05/12/6(火) 23:56
         ┗Re:NO.1 通気管の改善策  ポプリ 05/12/7(水) 0:25

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : NO.1 通気管の改善策
 ■名前 : アムロちゃん
 ■日付 : 05/12/6(火) 19:08
 -------------------------------------------------------------------------
   NO.1 設問1 (3)
改善策:通気立て管の接続位置は最下位の排水横枝管の下方で排水立て管に接続する。

これはもちろん正解ですが、通気管の床下配管を止め、最上流器具排水管の
下流直後から立上げ、最高位の器具あふれ縁の上端から150mm上で
横引きして通気立て管に接続する。

これも改善策ですよね。
H16年度にも床下通気配管でPS内で立ち上げた問題が床下通気管を
不可としていました。

わずかでも点数くれませんでしょうか。予想合計が微妙な点数なので
何とかならないでしょうか。
ご意見お聞かせ下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:NO.1 通気管の改善策  ■名前 : 海  ■日付 : 05/12/6(火) 19:32  -------------------------------------------------------------------------
   しかし通気管の接続点は必ず直さねば通気機能が著しく低下してしまいます。
一方ループの横走管の直しは、通気機能は果たすと思われます・・・
設問1が減点法なのかが重要ですよね。検討を祈ります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:NO.1 通気管の改善策  ■名前 : ぴょんちゃん  ■日付 : 05/12/6(火) 20:42  -------------------------------------------------------------------------
   しかし、この問題何回見ても意図的に引っ掛けているように見えてしょうがないんですよねーー。
前にも書き込みしたんだけど、便所の床下配管をするのに、通気管を上階の便所の壁または面台の中をおそらくSKのあふれ縁+150mmの高さで横引きするかその階の天井裏で横引きして通気立て管につなぐなんて事は、今まで一度もお目にかかってないですよー。
この問題は汚水系統の横枝管1系統の通気だけど、雑排水とかで2系統とかあったら上階はどうなるんですかねー
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:NO.1 通気管の改善策  ■名前 : アムロちゃん  ■日付 : 05/12/6(火) 21:02  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
通気立て管の接続個所が見難く微妙な位置でした。
やはり試験なので引っ掛け=実力を試しているのでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:NO.1 通気管の改善策  ■名前 : ぴょんちゃん  ■日付 : 05/12/6(火) 21:18  -------------------------------------------------------------------------
   >レスありがとうございます。
>通気立て管の接続個所が見難く微妙な位置でした。
>やはり試験なので引っ掛け=実力を試しているのでしょうか。
じつは、かく言う私も最初に書いた答えは、ループ通気管は・・・150mm以上・・・
でした
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:NO.1 通気管の改善策  ■名前 : ポプリ  ■日付 : 05/12/6(火) 23:23  -------------------------------------------------------------------------
   改善策
(1)通気立て管の接続位置は最下位の排水横枝管の
  下方で排水立て管に接続
(2)通気管の床下配管を止め、最上流器具排水管の
  下流直後から立上げ、最高位の器具あふれ縁の
  上端から150mm上で横引きして通気立て管
  に接続する。

改善策(1)は禁止、(2)やむえない場合はOK
と、教科書には記載しています。
回答欄が1つですので、この場合は(1)かと
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:NO.1 通気管の改善策  ■名前 : アムロちゃん  ■日付 : 05/12/6(火) 23:56  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
しつこくてすみません。
改善策を1つとは書いていないので・・・。
2つとも答えた場合はどうなるのでしょうか?
減点でしょうか?
ほんとだめもとです。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:NO.1 通気管の改善策  ■名前 : ポプリ  ■日付 : 05/12/7(水) 0:25  -------------------------------------------------------------------------
   (1)かつ(2)という表現であれば
減点されないかもしれませんね。
でも、間違っていたとしてもこの問題を
深く理解したのですからノープロブレムです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 117





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━