Page 139 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼計 ポンプ 疲れ勉強中 09/3/14(土) 15:24 ┗Re:計 ポンプ masa 09/3/14(土) 16:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 計 ポンプ ■名前 : 疲れ勉強中 ■日付 : 09/3/14(土) 15:24 -------------------------------------------------------------------------
問題 飲料水揚水ポンプの全揚程を求めよ 屋上に飲料水用高架水槽設置 屋上FL=GL+40m 地階FL=GL-6m 揚水配管摩擦抵抗100kPa 吐出圧10kPa 高架水槽への飲料水揚水配管は屋上FL+3m 飲料水受水槽最低水位=地階FL+2m ポンプの余裕係数1.1 |
実揚程=飲料水受水槽最低水位から揚水配管の最高位までの落差=屋上FL+3m-地階FL+2m=GL+40m+3m-(GL-6m+2m)=GL+43m-(GL-4m)=43m+4m=47m→47mAq=460.6kPa 揚水ポンプ全揚程=(実揚程+揚水管の摩擦抵抗+揚水管の吐出圧)×1.1=(460.6kPa+100kPa+10kPa)×1.1=570.6kPa×1.1=627.66kPa→630kPa(64.3mAq) 簡易的に1mAq=10kPaとして、(470kPa+100kPa+10kPa)×1.1=580kPa×1.1=638kPa→640kPa(64mAq)としてもいいでしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━