 ▼H21年 法適合問題 問19について  まーさ 12/9/21(金) 18:49
   ┗Re:H21年 法適合問題 問19について  勉強中 12/9/24(月) 15:17
      ┗Re:H21年 法適合問題 問19について  まーさ 12/9/24(月) 18:08

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : H21年 法適合問題 問19について
 ■名前 : まーさ
 ■日付 : 12/9/21(金) 18:49
 -------------------------------------------------------------------------
   今年2年目で過去問に挑戦しています。
質問連投ですいません。

早速ですが「H21年 法適合問題 問19」について
お解りいただければ教えていただけないでしょうか。

aとdが怪しいと思うのですが。

a)人荷用エレベーター
  かごの間口=2000mm × かごの奥行き=2050mm = 床面積S=4.1u
  床面積が3uを超えるので、
  積載荷重W=5900×(4.1-3.0)+13000=19490[N]
  積載量=19490[N]/9.8=1988.8[kg]
  定格積載量=1988.8[kg] < 2500[kg]
  なので違うのかなと思います。

また

d)かごの間口=2350mm × かごの奥行き=5400mm = 床面積S=12.69u
  積載荷重W=1500×12.69=19035[N]
  積載量=19035[N]/9.8=1942.3[kg]
  定格積載量=1942.3[kg] < 2000[kg]
  なので違うのかなと思います。

お手数をお掛けしますがよろしくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H21年 法適合問題 問19について  ■名前 : 勉強中  ■日付 : 12/9/24(月) 15:17  -------------------------------------------------------------------------
   荷物用が加わると、積載量は適宜大きめに出来ます。
人だけの時と混在させない方がいいと思います。

定員20人の積載量はどれぐらい必要でしょうか。逆に、積載量1250kgであったなら、定員は何人としなければならないでしょうか。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:H21年 法適合問題 問19について  ■名前 : まーさ  ■日付 : 12/9/24(月) 18:08  -------------------------------------------------------------------------
   返信頂きありがとうございます。

>荷物用が加わると、積載量は適宜大きめに出来ます。
>人だけの時と混在させない方がいいと思います。

なるほどです。
「積載量を上回るか又は下回る概数」という意味がよく分かっていませんでした。

問15もあわせて無事問題解決致しました。
ありがとうございました。