Page 272 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火栓設備の放水圧 toshi 12/9/23(日) 23:15 ┗Re:屋内消火栓設備の放水圧 masa 12/9/26(水) 17:25 ┗Re:屋内消火栓設備の放水圧 toshi 12/9/27(木) 22:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火栓設備の放水圧 ■名前 : toshi ■日付 : 12/9/23(日) 23:15 -------------------------------------------------------------------------
1つ教えてください。 屋内消火栓設備の加圧送水ポンプの全揚程を求める問題です。 放水圧は、17mか、17kpa/9.8 どちらで計算したらより良いでしょうか? 問題文により変えた方が良いでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
消防法施行令で、屋内消火栓(1号)の放水圧力は、0.17MPa以上と規定されています。 したがって、0.17MPaで計算する必要があります。 |