 ▼屋内消火栓設備の放水圧  toshi 12/9/23(日) 23:15
   ┗Re:屋内消火栓設備の放水圧  masa 12/9/26(水) 17:25
      ┗Re:屋内消火栓設備の放水圧  toshi 12/9/27(木) 22:21

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 屋内消火栓設備の放水圧
 ■名前 : toshi
 ■日付 : 12/9/23(日) 23:15
 -------------------------------------------------------------------------
   1つ教えてください。
屋内消火栓設備の加圧送水ポンプの全揚程を求める問題です。
放水圧は、17mか、17kpa/9.8
どちらで計算したらより良いでしょうか?
問題文により変えた方が良いでしょうか?
宜しくお願い致します。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓設備の放水圧  ■名前 : masa  ■日付 : 12/9/26(水) 17:25  -------------------------------------------------------------------------
   消防法施行令で、屋内消火栓(1号)の放水圧力は、0.17MPa以上と規定されています。
したがって、0.17MPaで計算する必要があります。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:屋内消火栓設備の放水圧  ■名前 : toshi  ■日付 : 12/9/27(木) 22:21  -------------------------------------------------------------------------
   わかりました。どうも有り難うございます。