22073) ダクトの竪穴区画貫通について
ichippii
23/3/7(火) 19:43
22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
masa
23/3/7(火) 23:45
22079) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
ichippii
23/3/9(木) 20:09
22073) ダクトの竪穴区画貫通について
ichippii
- 23/3/7(火) 19:43 -
竪穴区画をダクトが貫通する場合
区画貫通部はFDの設置か、SFDの設置どちら何でしょうか?
画像ファイルのようなルートです
施工経験者様とか教えてください
【質疑.jpg : 55.1KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 質疑.jpg
・サイズ
: 55.1KB
22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
masa
- 23/3/7(火) 23:45 -
竪穴区画内に制気口が無い、単独階の排気ダクトの通過だけなら、FD(防火ダンパー)の設置で良いと思います。
SFDを使用する場合は、異なる階で煙の伝搬可能な制気口がある場合、異種用途間で煙の伝搬可能な制気口がある場合です。
引用あり
パスワード
22079) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
ichippii
- 23/3/9(木) 20:09 -
参考になりました
ありがとうございます