|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
69 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22182) 高静圧の場合のダクト施工
ドンスラ
23/6/1(木) 17:53
22184) Re:高静圧の場合のダクト施工
ドンスラ
23/6/2(金) 13:14
22184) Re:高静圧の場合のダクト施工
ドンスラ
- 23/6/2(金) 13:14 -
レスありがとうございます。
水平区画を貫通していく必要があるので材質は不燃材にする必要があります。
いただいたレスを参考に再検討いたします。。。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
69 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free