22207) 換気ダクト HEPAフィルターの選定について やわらか 23/6/15(木) 22:19

22213) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 0:42
22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... こてつ 23/6/21(水) 17:37
22215) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定につい... やわらか 23/6/21(水) 18:36

22213) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定について
 やわらか  - 23/6/21(水) 0:42 -
  
返信ありがとうございます。
56m3/min×4 との事ですが、この場合どのような理屈になるのでしょうか?

質問の根本の意図としましては、
わざわざメーカがカタログに数値を出している以上、正規の計算が出来なくても、ある程度の必要サイズが導き出せるのでは?
といった、疑問からの物になっておりますので、過程を教えていただけましたら助かります。

差し当たって、疑問となる点は、
56×4=224m3/min
との事ですが、
224-170=54m3/min
となる余剰分は、どの様に導かれたのでしょうか?
元の170m3/minから割合で余裕を見るもの?
または、正規の計算をしていただいた結果のものなのでしょうか?


引き続きご教授頂けましたら幸いです。

※圧損については理解できました。
引用あり
パスワード

22214) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定について
 こてつ  - 23/6/21(水) 17:37 -
  
エアフィルターは定格風量以下で選定するのが原則です。
170m3/min÷56m3/min・枚=3.04枚→4枚 となります。
56m3/minタイプ610×610×290は最も一般的なサイズです。
引用あり
パスワード

22215) Re:換気ダクト HEPAフィルターの選定について
 やわらか  - 23/6/21(水) 18:36 -
  
ようやく理解が追いつきました。
お忙しい中、1〜10迄ご説明ありがとうございました。
引用あり
パスワード