|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
40 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22395) ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
ポチョムキン
23/10/10(火) 17:46
22398) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン...
こぶゆうた
23/10/11(水) 9:28
22400) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレン...
ポチョムキン
23/10/12(木) 10:25
22398) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
こぶゆうた
- 23/10/11(水) 9:28 -
選定されている機器をみましたが浴室の排気をロスナイの排気ファンを利用している関係でドレンパンがついている機器となっているようですね。
実際の排水量としては微々たるものではないでしょうか。
耐湿型の排気ファンだとカタログでは13Aの配管となっています。
今回の機種はタッピングが外形22φなので私なら25A程度で選定します。
なので40Aあれば十分かと思います。
引用あり
パスワード
22400) Re:ロスナイとバス乾と接続した場合のドレンについて
ポチョムキン
- 23/10/12(木) 10:25 -
ご回答ありがとうございます。
お見込みの通りの、浴室内での衣類乾燥およびバス乾燥時の高温多湿(一般家庭レベル)の排気がロスナイエレメント内での熱交換にて結露水となるため
ドレンパンがついているロスナイです。
私もそれほどドレン水は出ないとは考えていました。
各々回答いただいた方、アドバイスありがとうございます。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
40 / 376 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free