22401) スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について ネオンテトラ 23/10/30(月) 15:01

22403) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に... ネオンテトラ 23/11/1(水) 9:52
22404) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に... masa 23/11/2(木) 10:39
22405) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用に... ネオンテトラ 23/11/3(金) 15:11

22403) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について
 ネオンテトラ  - 23/11/1(水) 9:52 -
  
回答ありがとうございます。
・最終判断は所轄消防で、技術基準にのっとって判断。
・基本的にポンプの兼用が特別で、兼用しないで済む部分は兼用を推奨しない。
・兼用する場合は、屋内消火栓の起動装置の操作で、
 他の消火設備の用途に供する部分への送水を遮断できる必要がある。
理解が間違っているかもしれませんが、
こちらで調べた内容含め、上記は承知しています。

ただ、システム的に兼用できそうなこと。
以前に勤めていた先の上司が配管兼用は普通に可能と考えていたこと。

上記踏まえて、自分の考えが間違っていないかの確認と
消防指導で決まっているから以外の不可な理由があれば
知りたいと考え質問させていただいた次第です。
引用あり
パスワード

22404) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について
 masa E-MAIL  - 23/11/2(木) 10:39 -
  
消防法施行規則により、屋内消火栓設備の配管及び加圧送水装置は専用とする事が義務付けられています。
消防法施行規則第 12 条第1項第6号イ
「六 配管は、次のイからリまでに定めるところによること。
イ 専用とすること。ただし、屋内消火栓設備の起動装置を操作することにより直ちに他の消火設備の用途に供する配管への送水を遮断することができる等当該屋内消火栓設備の性能に支障を生じない場合においては、この限りでない。」
消防法施行規則第 12 条第1項第7号ハ(ニ)
「七(略)ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。(中略)
(ニ) ポンプは、専用とすること。ただし、他の消火設備と併用又は兼用する場合において、それぞれの消火設備の性能に支障を生じないものにあつては、この限りでない。」
性能に支障を生じない事の判断は、所轄消防機関によります。
したがって、配管・ポンプを兼用する場合は所轄消防機関の特別な許可がいる事となります。(これは、指導では無く、所轄判断事項だと言う事です)
消防機関によっては、明確に技術基準を公開している場合があります。(公開されている場合は、その内容を変える事は困難です)
引用あり
パスワード

22405) Re:スプリンクラーと屋内消火栓配管の兼用について
 ネオンテトラ  - 23/11/3(金) 15:11 -
  
丁寧な回答、大変助かりました。
今度消防打合せの際にでも
配管兼用不可な明確な理由があるかきいてみることにします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード