| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
62 / 1888 ←次へ | 前へ→

22520) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 にんじゃ  - 24/2/29(木) 21:54 -
  
>(コイル能力)Kw:60kW=(60-40):(52.5-40)
簡単にコイル能力96kWが算出されてしまうので、吹出状態点の比エンタルピーは明記するべきではないような気がしていますが。

いや別にそれでもいいんだと思いますよ。
なんでぽんちょさんがそんなに拘るんだろうと思ったのですが、
勝手ながら、
【(コイル能力)Kw:60kW=(60-40):(52.5-40)】
↑この解法で解けないのがひっかかるということだと
スレットの下まで追いかけてやっと理解しました。(違ったらすみません)

一方作問者が想定した解き方は顕熱比を使う方で、
室内空気のエンタルピの有効数字を合わせたら
今回のようなことが起きたということでしょう。

>100kWと96kWという違いは、自分の中で許容できなかったので笑
すでに解決済みのスレッドに思わず返してしまったのは
この回答のほうが気になっていて、、
色々手を動かして計算するときっとこの能力計算比重の桁一つ
増えただけでも結果がゴロゴロこのくらい変わると気づいたはずなのに
いのさんの回答へのフォローが少し冷たいかったかもしれないと感じました。

問題集と違って実務では足元すくわれる話かもしれないと思い、蛇足だと思いつつコメントしました。
試験がんばってくださいね。応援しています。

引用あり
パスワード
712 hits

22496) 空気線図における全熱負荷の計算方法について ぽんちょ 24/2/17(土) 18:22 [添付][添付]
22497) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 15:07
22498) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 16:26
22499) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 17:34
22500) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 18:55
22501) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 19:20
22502) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 20:29
22503) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/19(月) 7:49
22508) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/19(月) 18:57
22504) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 13:11
22506) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/19(月) 15:53
22511) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 23:30
22512) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/20(火) 7:56
22513) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/20(火) 9:13
22514) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/21(水) 10:53
22516) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/23(金) 23:45
22517) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/26(月) 16:47
22520) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... にんじゃ 24/2/29(木) 21:54
22507) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/19(月) 18:08
22510) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 22:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
62 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free