| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
38 / 1888 ←次へ | 前へ→

22547) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差
 PlumbingPlumbing  - 24/3/20(水) 18:08 -
  
masa様 
ご返信をありがとうございます。ご教示いただき本当に感謝いたします。

風量制御はインバーターで考えております。
なるほど、立ち上がり時間を考慮すると吹出温度差を確保したほうがいいですね。
これに関係して制御の質問になりますが、送風量2,000m3/hでそのうちOAが1,500m3/hの時の吹出温度差は12度になります。室内設定温度の22度に達した場合でもAHUを動かし続けて外気取込量を確保するためには、吹出温度差を0度にして室内温度と同じ22度で吹き出させば良いのでしょうか?

対数平均温度差についてもご計算いただきありがとうございます。私の計算ミスで再計算したところ、masa様の計算結果と近い値になりましたので安心しました。

引用あり
パスワード
646 hits

22541) AHU 暖房時の送風量と温度差 PlumbingPlumbing 24/3/20(水) 11:57
22546) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 masa 24/3/20(水) 17:47
22547) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 PlumbingPlumbing 24/3/20(水) 18:08
22548) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 masa 24/3/20(水) 18:25
22550) Re:AHU 暖房時の送風量と温度差 PlumbingPlumbing 24/3/21(木) 9:56

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
38 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free