| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
74 / 1888 ←次へ | 前へ→

22507) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法について
 ぽんちょ  - 24/2/19(月) 18:08 -
  
丁寧な説明ありがとうございます。
もやもやしたものが概ね解消できました。

>室内状態点とコイル出口状態点の比エンタルピー差と送風量から室内全熱負荷は算出できます。

この考え方が間違っていないことが分かって安心しました。
しかし、masaさんもおっしゃっているとおり、室内全熱負荷と比エンタルピー差から計算したものと、室内顕熱負荷と温度差から計算したものが異なる数値になることが、どうしても納得できず質問した次第です。

>設問の選択肢の中では96kWが一番近いので、回答は96kWを選択する事になると思います。
100kWと96kWという違いは、自分の中で許容できなかったので笑

設問の室内状態点の比エンタルピーは不要な情報なのかな、と思っています。
計算ルートによって回答に違いが出るのはおかしいし、そもそも解説では使用していない数値なので。
引用あり
パスワード
1,155 hits

22496) 空気線図における全熱負荷の計算方法について ぽんちょ 24/2/17(土) 18:22 [添付][添付]
22497) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 15:07
22498) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 16:26
22499) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 17:34
22500) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 18:55
22501) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... いのさん 24/2/18(日) 19:20
22502) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/18(日) 20:29
22503) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/19(月) 7:49
22508) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/19(月) 18:57
22504) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 13:11
22506) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/19(月) 15:53
22511) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 23:30
22512) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... きりん 24/2/20(火) 7:56
22513) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/20(火) 9:13
22514) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/21(水) 10:53
22516) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/23(金) 23:45
22517) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/26(月) 16:47
22520) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... にんじゃ 24/2/29(木) 21:54
22507) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... ぽんちょ 24/2/19(月) 18:08
22510) Re:空気線図における全熱負荷の計算方法につ... masa 24/2/19(月) 22:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
74 / 1888 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free