Page     100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼給湯ボイラーの補給水について  ホクホク 03/5/24(土) 18:14
   ┗Re:給湯ボイラーの補給水について  眠眠マン 03/5/25(日) 16:37
      ┗Re:給湯ボイラーの補給水について  おっちゃん 03/5/27(火) 17:56

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 給湯ボイラーの補給水について
 ■名前 : ホクホク
 ■日付 : 03/5/24(土) 18:14
 -------------------------------------------------------------------------
   設備屋のホクホクです。
初歩的な質問かもしれませんが、どなたかご教授ください。
今、給水配管の改修をしています。既設では補給水は、高架水槽からきていましたが、今回、ポンプ加圧方式に変更の為、減圧弁をつけて既設補給水管に接続しようと思います.補給水管径40Aの場合40Aの減圧弁は高いため、減圧弁だけ25Aにした場合、支障ありますでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯ボイラーの補給水について  ■名前 : 眠眠マン  ■日付 : 03/5/25(日) 16:37  -------------------------------------------------------------------------
   >設備屋のホクホクです。
>初歩的な質問かもしれませんが、どなたかご教授ください。
>今、給水配管の改修をしています。既設では補給水は、高架水槽からきていましたが、今回、ポンプ加圧方式に変更の為、減圧弁をつけて既設補給水管に接続しようと思います.補給水管径40Aの場合40Aの減圧弁は高いため、減圧弁だけ25Aにした場合、支障ありますでしょうか?

まず、減圧弁を取り付ける必要があるのかどうかを検討したほうが良いと思いますよ
加圧給水方式にしたからといって必ず設置する必要があるものでもないと考えます。
既存は設置されていないようですし・・・
給湯系のシステム許容圧を再検討することが必要でしょうね。

主題の減圧弁のサイズですが、必要な流量・圧力の情報があればカタログで選定できますよ(ベンとかヨシタケの)
現状40Aが必要な系統に25Aの減圧弁はちとキビシイ気がしますねー

ps.給湯と給水をミキシングしている場合、給水と給湯の供給圧に差があるとうまくミキシングされないことがありますのでご注意ください。その場合、給水系統にも減圧弁が必要となることもありますよ。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:給湯ボイラーの補給水について  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 03/5/27(火) 17:56  -------------------------------------------------------------------------
   補給水圧力の設定で気をつけたいのが、
給湯ボイラーの最高使用圧力と安全弁の設定圧力ですね。
あと、密閉式膨張タンクを使用しているのであれば
容量の見直しが発生してくると思います。
現状の高架水槽からの補給水ですと、高低差でおおよその圧力がわかると
おもいます。
私はベンのカタログで選定するのですが、
 加圧給水装置の送水圧(揚程)-補給水圧=差圧と
 必要流量との交点で口径が選定できます。
 ・・・大口径のRD-14の場合ですが・・・
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 100





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━