 ▼フィレキシブルジョイントの長さの決まり  ヒロ 03/5/15(木) 10:47
   ┣Re:フィレキシブルジョイントの長さの決まり  KENT 03/5/16(金) 22:50
   ┃  ┣Re:ありがとうございました  ヒロ 03/5/20(火) 10:27
   ┃  ┗Re:フィレキシブルジョイントの長さの決まり  boa 03/5/22(木) 22:41
   ┗Re:フィレキシブルジョイントの長さの決まり  あいうえお 03/6/6(金) 17:59

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : フィレキシブルジョイントの長さの決まり
 ■名前 : ヒロ
 ■日付 : 03/5/15(木) 10:47
 -------------------------------------------------------------------------
   消火配管メイン管200Aでエキスパン部分でフレキを使うのですが、長さ700~
2000Lまでとあるが長さはいくつにすればよいか決まりはあるんですか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フィレキシブルジョイントの長さの決まり  ■名前 : KENT  ■日付 : 03/5/16(金) 22:50  -------------------------------------------------------------------------
   >消火配管メイン管200Aでエキスパン部分でフレキを使うのですが、長さ700~
>2000Lまでとあるが長さはいくつにすればよいか決まりはあるんですか。

国土交通省の共仕では、200A以上はL=1,000mm以上とあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:ありがとうございました  ■名前 : ヒロ  ■日付 : 03/5/20(火) 10:27  -------------------------------------------------------------------------
   KENTさん夜遅くにありがとうございました
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フィレキシブルジョイントの長さの決まり  ■名前 : boa  ■日付 : 03/5/22(木) 22:41  -------------------------------------------------------------------------
   >>消火配管メイン管200Aでエキスパン部分でフレキを使うのですが、長さ700~
>>2000Lまでとあるが長さはいくつにすればよいか決まりはあるんですか。
>
>国土交通省の共仕では、200A以上はL=1,000mm以上とあります。


消防法か何かで配管呼び径の10倍という規定があったと思います。(消火ポンプ廻りだけかも・・・)
200Aであれば,2000mmLとなります。
所轄消防署に確認した方がよいと思われます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:フィレキシブルジョイントの長さの決まり  ■名前 : あいうえお  ■日付 : 03/6/6(金) 17:59  -------------------------------------------------------------------------
   >消火配管メイン管200Aでエキスパン部分でフレキを使うのですが、長さ700~
>2000Lまでとあるが長さはいくつにすればよいか決まりはあるんですか。

エキスパン部分で使用するフレキの使用目的は建物の変位吸収のためであるので設計に変位量を聞きフレキメーカーに長さを選定させてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 108





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━