 ■題名 : 水が出なくなって・・・
 ■名前 : ケムリ
 ■日付 : 06/12/14(木) 21:20
 -------------------------------------------------------------------------
   今日のことなんですが、とあるビル(6階建て)で3階の水栓を変えるのに止水栓がなかったため、屋上にある受水槽のバルブを閉めて作業を行いました。
それで、作業が終了したので、再度バルブを開放してみたのですが、全ての階で水が一滴も出ない状況になりました。おそらくエアーがかんでると思い蛇口からホースにより吸い上げてエアー及び水を抜いたら、やっと水がでるようになりました。
こういうケース今までなかったので、みなさんはどのように対処しておりますか?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水が出なくなって・・・  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 06/12/15(金) 10:51  -------------------------------------------------------------------------
   >それで、作業が終了したので、再度バルブを開放してみたのですが、全ての階で水が一滴も出ない状況になりました。


バルブ内のタイコが落ちた?

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水が出なくなって・・・  ■名前 : じゃで  ■日付 : 06/12/15(金) 11:45  -------------------------------------------------------------------------
   鳥居配管部分の空気を押出すほどの
水頭圧が掛からない状態でしょう。
一回エアが抜けてしまえば問題ないけど。

エア抜き用の分岐、バルブをつけるしかないかな。

新築物件で同様の失敗をしたことがあります。
高置水槽から水が出ない。
屋上のパラペット部分の鳥居配管が原因でした。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水が出なくなって・・・  ■名前 : 順ぼう  ■日付 : 06/12/16(土) 11:19  -------------------------------------------------------------------------
   >>それで、作業が終了したので、再度バルブを開放してみたのですが、全ての階で水が一滴も出ない状況になりました。
>
>
>バルブ内のタイコが落ちた?

水がでたんですね。ごめんなさい勘違いしてました。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:水が出なくなって・・・  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 06/12/16(土) 5:06  -------------------------------------------------------------------------
   鳥居配管が有りながらエア抜きバルブがない場合、高架水槽のバルブを閉め、
最下階の水栓を全て開放して水を抜き、開放したままの状態で
高架水槽のバルブを開ければ噛んだエアも抜けて通水することもありますよ。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : エア噛みの経験が無かった、と。  ■名前 : (・Ω・)  ■日付 : 06/12/18(月) 10:58  -------------------------------------------------------------------------
   >今日のことなんですが、とあるビル(6階建て)で3階の水栓を変えるのに止水栓がなかったため、屋上にある受水槽のバルブを閉めて作業を行いました。
>それで、作業が終了したので、再度バルブを開放してみたのですが、全ての階で水が一滴も出ない状況になりました。おそらくエアーがかんでると思い蛇口からホースにより吸い上げてエアー及び水を抜いたら、やっと水がでるようになりました。
>こういうケース今までなかったので、みなさんはどのように対処しておりますか?

きっとこれから何べんもこういう経験を重ねることと思います。
エア噛みというのはしょっちゅう起きる、普遍的な現象です。
ちなみに、ホースで吸い上げるってどうしたのですか?
私の場合、よくやるのは蛇口に口をつけて思いっきり吸うことですが。。。。