Page 1237 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浄化槽の放流について 悩み人 07/1/23(火) 20:02 ┣Re:浄化槽の放流について どんちゃん 07/1/23(火) 23:26 ┗Re:浄化槽の放流について AL 07/1/24(水) 11:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浄化槽の放流について ■名前 : 悩み人 ■日付 : 07/1/23(火) 20:02 -------------------------------------------------------------------------
いつも感心しながら 皆さんの博識ぶりを拝見しています。 表題の浄化槽 放流についてお尋ねします。 デザイン住宅(木造2F)に設置する浄化槽の放流先がありません。 近くに 開発された住宅地があり、U字溝が敷設してありますが 距離にして 50m 程離れているため、U字溝を敷設し放流するには 個人が負担する費用としては高くついてしまいます。 そこで 施主からの以下を提案されました。 前面道路 4.2m の反対側には L字溝 が敷設されており、 今回の建設予定の住宅 から 5m 離れた所に集水枡 があります。 この集水枡を経由して カルバート に放流されています。 この カルバート上端より 舗装表面までの土被りは 200mm です。 200mm の中に VD管(50Aをポンプアップ)にて 道路横断し 反対側の集水枡に放流する。さらに VD管 の周りを モルタルで保護すれば どうか? という提案がありました。 土被り 200mm が少し気になりますが、皆さんの見解としてはいかがでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 |
道路横断で配管をコンクリート巻きというのはアリですが、 あくまで構造含めて道路管理者の許可の上でだと思いますよ。 |
>デザイン住宅(木造2F)に設置する浄化槽の放流先がありません。 >近くに 開発された住宅地があり、U字溝が敷設してありますが >距離にして 50m 程離れているため、U字溝を敷設し放流するには >個人が負担する費用としては高くついてしまいます。 側溝設置よりであれば、 ポリエチレン2層管等を使用した、圧送管の埋設が宜しいのでは? 50mの土地現状がどうなっているかが、 気になるところですが・・・ 無理して道路横断するよりは、夜安心して 施工後、寝られると当方は考えますが・・・ >前面道路 4.2m の反対側には L字溝 が敷設されており、 >今回の建設予定の住宅 から 5m 離れた所に集水枡 があります。 >この集水枡を経由して カルバート に放流されています。 >この カルバート上端より 舗装表面までの土被りは 200mm です。 どうしても道路横断で埋設する場合、 当方の場合、最低600mm程度の埋設を指示されます。 国道あるいは地方公共団体の道路管理者の意見が優先されると 思われますが、経年劣化の件の考えると、200mmというのは・・・・ 幅員4.2mであれば、10tクラス以上の トレーラが走ったりしないと確約があるとか、 地盤改良等で、舗装のやり直し等がないとは、 言えない場合もありますしね。 最近だと、舗装改良は切削オーバーレイが主体なので、 あまり路盤までをいじる事も少ないとは思いますが・・・ いずれにせよ、慎重に検討した方が 宜しいかと思われます。 埋設するにしても、破損の場合の 施工責任念書提出等も必要かと思われます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━