 ■題名 : 冷却塔の洗浄頻度は
 ■名前 : 学校メンテマン
 ■日付 : 07/1/20(土) 14:35
 -------------------------------------------------------------------------
   電算空調機の冷却塔です。今まで年1回の薬品洗浄を行ってきましたが、藻の繁殖がひどく半年に1回ペースに変えようかと思っています。
配管等の内面損傷等心配はないでしょうか?
24時間365日運転、開放型、井水給水です。
冷却塔は、設置5年。配管は15年程度になります。
洗浄後は殺藻性のある薬剤を漬け置きしておりました。
アドバイスよろしくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷却塔の洗浄頻度は  ■名前 : よーいスカート  ■日付 : 07/1/20(土) 20:29  -------------------------------------------------------------------------
   薬品洗浄の頻度を増やすのは半年に一回程度であれば配管ダメージは
それほどないと思います。
私も困っている現場あります。
冷却塔はクロスフロー型です。散水部が開放になってるので
今度蓋をしようかと考えてます。
あとは通常の清掃をこまめにやるしかないかなとおもってます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:冷却塔の洗浄頻度は  ■名前 : 学校メンテマン  ■日付 : 07/1/27(土) 17:29  -------------------------------------------------------------------------
   ありがとうございます。参考になりました。