 ■題名 : 漏れテスト
 ■名前 : nimo
 ■日付 : 07/6/15(金) 19:26
 -------------------------------------------------------------------------
   自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。
まだ計画段階で施工には至っておりません。
この配管の漏れテストはどうやってするのでしょう? 水圧テストはよくするのですがこれらは初です。 水圧テストみたく手押しのポンプがあるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:漏れテスト  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/6/15(金) 21:41  -------------------------------------------------------------------------
   >自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。
>まだ計画段階で施工には至っておりません。
>この配管の漏れテストはどうやってするのでしょう? 水圧テストはよくするのですがこれらは初です。 水圧テストみたく手押しのポンプがあるのでしょうか?
>
 これは怒ります。阿呆

 水圧テストも手押しもあれば電動もあるでしょ

 要は圧力かけるだけ、方法はいくらでも(自分で考えましょ)

 考える必要があるのはオイルが漏れた場合の被害、とすれば事前に何か考え・・

 もう一つ、圧縮空気の漏れは確認できるかな。外気温が変化したらどうなる。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:漏れテスト  ■名前 : つなぎの水道屋  ■日付 : 07/6/15(金) 22:36  -------------------------------------------------------------------------
   > 要は圧力かけるだけ、方法はいくらでも(自分で考えましょ)

>>圧縮空気8MPa

試験圧1.5倍位にすると12MPaになると思いますが、これだけのコンプレッサー恥ずかしながら私はお目にかかったことがありません。nimoさんもこの辺りを気にされているのではないでしょうか?

 横道ですが、私は今日HIVP20、13Aに0.8MPaエアーテストしたのですが、私以外に施工業者が数人いたのでドキドキしながらエアーテストしました。
 無論、8MPaとあるのでスケ6以上で施工されると思いますが、私の10倍以上のエアーテスト、フランジ部など接合部の近くにいたくないですね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:漏れテスト  ■名前 : iwan  ■日付 : 07/6/15(金) 22:46  -------------------------------------------------------------------------
   >自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。

窒素ガスでどうでしょう
でも8Mpa以上対応のレギュレーターってあったかなぁ??
窒素ボンベ直結?(笑)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:漏れテスト  ■名前 : おっちゃん  ■日付 : 07/6/16(土) 7:55  -------------------------------------------------------------------------
   >自動車整備工場にて圧縮空気配管Φ40(8MPa)とオイル配管Φ25があります。距離は共に200mくらいです。

私も過去に自動車ディーラー&整備工場の経験があるのですが
0.8MPaの間違いでは?

通常のコンプレッサー自体も最大常用圧力が0.7MPa程度のはずですが.....
「つなぎ・・・」さんも言っておられるように
ホントに8MPaの使用圧力なら
sch60以上の配管&高圧仕様の継手・高圧ボールバルブ・・・等を使用するはずです。。。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : お手つきですね  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 07/6/16(土) 12:02  -------------------------------------------------------------------------
    そうですね。産業用の実用配管で8Mpは気がつかねばいけませんね。<(_ _)>

距離も200m普通ありえませんね。自動車工場では。