 ■題名 : 実管の固定方法
 ■名前 : 水道屋大ちゃん
 ■日付 : 07/9/8(土) 16:54
 -------------------------------------------------------------------------
   換気ダクトの梁貫通部で、実管(スパイラルダクト)打込みしなければならないんですが、
安い材料で動かないように型枠へ固定する方法を教えて下さい。
今のところ、丸○産業のボイドキャッチを使おうかと考えてます。
(配管は差込継手(ニップル)を差し込んで、ダクトを延長していくように考えてます)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:実管の固定方法  ■名前 : ラパラ  ■日付 : 07/9/8(土) 17:47  -------------------------------------------------------------------------
   ダクト屋さんに言えば『ツメ』(←なんて言うのかわからない^^;)
を付けてもらえます。
φ100位であれば3箇所もつければ良いでしょう。
そのツメを型枠にビス止めすればいいです。


ダクトをのばす際は、ツメを折り返し、ニップルを差し込んで
ツメとニップルをビス止めします(シール材も忘れずに)

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:実管の固定方法  ■名前 : 水道屋大ちゃん  ■日付 : 07/9/11(火) 17:07  -------------------------------------------------------------------------
   ラパラさん、ありがとうございます。