 ▼パネルタンクの上の配管支持はどうしてる?  燃える闘魂 07/11/14(水) 10:10
   ┗Re:パネルタンクの上の配管支持はどうしてる?  どんちゃん 07/11/14(水) 10:40
      ┗Re:パネルタンクの上の配管支持はどうしてる?  燃える闘魂 07/11/14(水) 11:27

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : パネルタンクの上の配管支持はどうしてる?
 ■名前 : 燃える闘魂
 ■日付 : 07/11/14(水) 10:10
 -------------------------------------------------------------------------
   私、井戸水を飲料水化するプラント工事をしているのですが、プラントで作った水を既設の受水槽(主にFRPパネルタンク)に供給するのですが・・・・

その際にパネルタンクの上に配管するのですが、屋外の場合だと配管支持を取るころが無いので困ってます。

今のところハヤウマ(メーカー:アカギ)や配管用ブロック(ネグロス電工)等で
支持してるのですが、これ自体がパネルタンクと固定出来ていないので、やや不安定で・・・

みなさんどうされてますか?
なにか良い支持材料知っている方いたら教えて下さい。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パネルタンクの上の配管支持はどうしてる?  ■名前 : どんちゃん  ■日付 : 07/11/14(水) 10:40  -------------------------------------------------------------------------
   昨日、行った現場では、水槽パネル外補強のH鋼から、
C型鋼による門型金物で水槽上部を跨いで支持してましたよ。
この場合、外補強の部材によって限定はされますが。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:パネルタンクの上の配管支持はどうしてる?  ■名前 : 燃える闘魂  ■日付 : 07/11/14(水) 11:27  -------------------------------------------------------------------------
   >昨日、行った現場では、水槽パネル外補強のH鋼から、
>C型鋼による門型金物で水槽上部を跨いで支持してましたよ。
>この場合、外補強の部材によって限定はされますが。

ありがとう御座います。
確実で安定してそうな支持で良さそうですね。
ただやたらとでかい水槽だと渡すCチャンの距離がながくなりそうで(涙)です。
他にもまた名案見つけられたらご教授お願いします。