Page 1462 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼高圧蒸気1.6Mpの試験方法について sinsei 08/2/21(木) 17:29 ┣Re:高圧蒸気1.6Mpの試験方法について sinsei 08/2/21(木) 17:32 ┣Re:高圧蒸気1.6Mpの試験方法について つなぎの水道屋 08/2/21(木) 20:25 ┗Re:高圧蒸気1.6Mpの試験方法について hatomori 08/2/22(金) 6:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 高圧蒸気1.6Mpの試験方法について ■名前 : sinsei ■日付 : 08/2/21(木) 17:29 -------------------------------------------------------------------------
高圧蒸気配管(Sch40・使用圧力1.6Mp)をしていますが、公共建築工事標準仕様書には試験方法、試験圧力が記入されていません、どのような試験をすればよいでしょうか、又水の便利の悪い所ですので、チッソガスによる気密試験ではダメでしょうか、 |
>高圧蒸気配管(Sch40・使用圧力1.6Mp)をしていますが、公共建築工事標準仕様書には試験方法、試験圧力が記入されていません、どのような試験をすればよいでしょうか、又水の便利の悪い所ですので、チッソガスによる気密試験ではダメでしょうか、 |
>高圧蒸気配管(Sch40・使用圧力1.6Mp) 高圧蒸気も、標準仕様書どうりなのか、わからないのですが、 蒸気管及び高温水は水圧試験とし、最高使用圧力の・・・。と記載されているのではないでしょうか。 |
>公共建築工事標準仕様書には試験方法、試験圧力が記入されていません 共通工事の項に試験について記載されていませんか。 蒸気配管は水圧試験とし、最高使用圧力の2倍の圧力とする。 です |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━